糖豆粑粑 发表于 2024-9-18 15:29:23

请教10kV环网柜进线柜的方案

如题,之前做的10kV环网柜进线是按照电缆提升柜、进线柜(上隔离+下真空断路器)做的如图2,偶然看到有下隔离+上真空断路器的方式如图1,可以不用提升柜。
请教各位老师,这种方式有什么弊端吗?

树欲静而风不止 发表于 2024-9-18 16:15:20

与电工的传统操作不一样

糖豆粑粑 发表于 2024-9-18 16:22:26

本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-9-18 16:25 编辑

树欲静而风不止 发表于 2024-9-18 16:15
与电工的传统操作不一样
感谢树总回复,确实看着不太常规,但看到几个图集上这种下隔离方式还挺常见

myface 发表于 2024-9-18 16:33:35

其实我不太懂高压的操作流程:



糖豆粑粑 发表于 2024-9-18 16:38:22

myface 发表于 2024-9-18 16:33
其实我不太懂高压的操作流程:

感谢回复,中压以上我也不懂,比葫芦画瓢了

dqaq 发表于 2024-9-18 17:39:48

隔离开关装设原则为:电源侧装设。如果两侧都带电或可能带电,两侧都装。

dqaq 发表于 2024-9-18 17:40:50

环网开关如果是单侧电源,环进装线路侧,环出装母线侧。
如果是双侧电源,两侧都装。

糖豆粑粑 发表于 2024-9-18 17:43:00

dqaq 发表于 2024-9-18 17:40
环网开关如果是单侧电源,环进装线路侧,环出装母线侧。
如果是双侧电源,两侧都装。 ...

感谢老师回复,明白了

wangguichao66 发表于 2024-9-18 17:54:56

楼主这两张图的区别在于断路器是上进线还是下进线(印象中论坛里有专门探讨过)。
页: [1]
查看完整版本: 请教10kV环网柜进线柜的方案