风倾倾 发表于 2024-9-13 09:43:07

火灾报警线槽大家一般内部做几个隔板

比例按多少比多少

糖豆粑粑 发表于 2024-9-13 09:57:29

我一般是按四等分,24V电源+总线+通讯线、广播、电话、手动直启,目前没被专家提过

风倾倾 发表于 2024-9-13 10:03:01

糖豆粑粑 发表于 2024-9-13 09:57
我一般是按四等分,24V电源+总线+通讯线、广播、电话、手动直启,目前没被专家提过 ...

火灾桥架一般都不大做3个隔板真的做的下吗{:1_473:}

糖豆粑粑 发表于 2024-9-13 10:18:20

风倾倾 发表于 2024-9-13 10:03
火灾桥架一般都不大做3个隔板真的做的下吗

一般是200*100的槽式桥架四等分还行,目前没有施工单位反馈过难做,也有可能压根没按这个做

不代表 发表于 2024-9-13 12:28:47

这里要求广播单独穿管,不能在线槽里

zhouke 发表于 2024-9-13 13:19:10

电源线是直流,与总线是否属于同一类线路?

x01oct 发表于 2024-9-13 13:39:28

糖豆粑粑 发表于 2024-9-13 09:57
我一般是按四等分,24V电源+总线+通讯线、广播、电话、手动直启,目前没被专家提过 ...

中间的咋出线?

?_446231510 发表于 2024-9-13 13:55:48

这个隔板有没有人有实物照片,到底是怎么做的,普通桥架能不能现场制作。

糖豆粑粑 发表于 2024-9-13 14:28:43

x01oct 发表于 2024-9-13 13:39
中间的咋出线?

出线或者三通四通的地方只能局部交叉了,没法处理,还是单独穿管方便

,。?! 发表于 2024-9-13 17:31:17

   我一般是消防广播单独穿管或单独槽盒,消防电话与其他火灾报警布线共槽盒,1/3加隔板

AutoCAD2020 发表于 2024-9-14 08:28:26

一个都不会做,还三个四个的{:1_491:}

BEBE 发表于 2024-9-14 08:35:18

AutoCAD2020 发表于 2024-9-14 08:28
一个都不会做,还三个四个的

太对了,哈哈,很难施工,规范严重脱离实际

songxia_123 发表于 2024-9-18 09:57:28

本帖最后由 songxia_123 于 2024-9-18 10:05 编辑

如果直启线不多,加一个隔板(消防电话占30mm差不多作为一个空间,其他一个空间),广播单独穿管路径同消防报警线槽。
如果是地下室主干大的消防报警线槽直启线比较多可以加两个隔板(直启线单独一个空间,消防电话一个空间,其他一个空间),广播单独穿管路径同消防报警线槽,如果把消防电话单独穿管时可以只加一个隔板,比例主要算直启线占的空间大小(消防电话占比不大)。

songxia_123 发表于 2024-9-18 10:08:23

本帖最后由 songxia_123 于 2024-9-20 14:09 编辑

这个是以前设置得好几个隔板。施工的时候有些并没有按着设计那么放线在隔板内,分支的时候也不好施工,所以现在做的话基本上是加少一点隔板。

不代表 发表于 2024-9-18 10:32:00

AutoCAD2020 发表于 2024-9-14 08:28
一个都不会做,还三个四个的

正宗的纸上谈兵{:1_491:}