请教10kV变压器高压侧真空断路器保护定值问题
1台630kVA变压器作为备用电源的变压器,主要带1台消防泵250kW星三角启动,每次消防泵切换到该变压器启动,都把变压器高压侧真空断路器顶跳闸。请问过电流保护需要按消防泵启动电流设置吗?还是应该延长动作时间。本人继电保护太弱了,前来请教各位老师 本帖最后由 贾行家 于 2024-9-11 12:46 编辑你是过流跳还是速断跳啊?看你帖子的意思是过流跳,那要么你调大过流保护整定值,要么调长动作时间,躲开低压侧短时过负荷电流。你630变压器的低压侧有250的电机星三角,如果高压侧过流保护整定计算中过负荷系数按常规取1.3的话就偏小了,起码得取2才稳妥。 贾行家 发表于 2024-9-11 12:38
你是过流跳还是速断跳啊?看你帖子的意思是过流跳,那要么你调大过流保护整定值,要么调长动作时间,躲开低 ...
感谢版主中午回复,是过流动作。我让现场调一下再试试, 过流时间不能调,选择性配合、热稳定校验等都依赖这个时间。将动作整定值调大一点,以灵敏系数满足要求为调大的上限。 dqaq 发表于 2024-9-11 16:22
过流时间不能调,选择性配合、热稳定校验等都依赖这个时间。将动作整定值调大一点,以灵敏系数满足要求为调 ...
感谢老师回复。 今天又学到了{:1_452:}{:1_452:}{:1_452:}{:1_452:}{:1_452:}{:1_452:} 可以按变压器带自启动电动机方式来确定过负荷系数。配四522页。
TNS 发表于 2024-9-14 16:31
可以按变压器带自启动电动机方式来确定过负荷系数。配四522页。
请问一下阻抗电压的相对值是什么意思? ccck 发表于 2024-9-18 11:37
请问一下阻抗电压的相对值是什么意思?
就是变压器短路阻抗标幺值,以变压器额定值为基准值。该值量值上与短路实验的短路电压标幺值相同。所以,“阻抗电压”是把两个量值一起说了,“相对值”就是标幺值。 TNS 发表于 2024-9-14 16:31
可以按变压器带自启动电动机方式来确定过负荷系数。配四522页。
这个启动电流倍数5倍有出处吗?实际看到低压电机,连6倍都很少,基本都是7/8的多,9以上的也不少见。本题里的电机用星三角起的话也要按实际折算一下吧?
另外咬文嚼字一下,这个“启动电流”是否还是应该写作“起动电流”? 本帖最后由 powertad 于 2024-9-19 16:21 编辑
myface 发表于 2024-9-19 07:58
这个启动电流倍数5倍有出处吗?实际看到低压电机,连6倍都很少,基本都是7/8的多,9以上的也不少见。本题 ...
自启动系数,成组电机的。其实这个也没必要,不就是一个星三角启动,其他没了?这个启动倍数按多少算的,高压侧的定时限整定有了,时间按照躲开低压侧启动时间,速断按照躲开低压侧三相短路,不就得了。
页:
[1]