设计图纸中应急照明至灯具的末端线缆选用的WDZN-BYJ还是双绞线型WDZN-RYJSP
规范没有要求采用双绞线,个人觉得双绞线型更好,毕竟是通信线,请指教个人建议用双绞线,也好敷设
参考《建筑电气标准化设计模板》,两者皆可
大风不冷 发表于 2024-9-11 10:43
参考《建筑电气标准化设计模板》,两者皆可
这个模版是哪里出版的,我手头没找找到,能拍个封面吗,去网上搜搜 大风不冷 发表于 2024-9-11 10:43
参考《建筑电气标准化设计模板》,两者皆可
你这个图看起来不像是想表达“两者皆可”的意思。
更像是表达2根BYJ电源线和2根RYJS信号线的组合。 canghaicha 发表于 2024-9-12 08:07
这个模版是哪里出版的,我手头没找找到,能拍个封面吗,去网上搜搜
书名就叫《建筑电气标准化设计模板》,中国建筑工业出版社 出版 大风不冷 发表于 2024-9-12 11:35
书名就叫《建筑电气标准化设计模板》,中国建筑工业出版社 出版
这个⬆
大风不冷 发表于 2024-9-11 10:43
参考《建筑电气标准化设计模板》,两者皆可
~看着咋这么熟悉,这不是中建下面某院的罗工整出来的标准图吗 大风不冷 发表于 2024-9-11 10:43
参考《建筑电气标准化设计模板》,两者皆可
电池时间应该是3h吧,这个模板画图还行,不过由于他们做的多是地产项目动力配电都是接触+热继,现在很多都是用CPS,还要手动改造下~,模板图里面小毛病还是有些的,用的时候还是要仔细勘误的。 从工程实践经验看,当电源线与信号线共用时,尽量不要采用单芯的BYJ类导线,最好选用双绞线,工程实践中采用单芯导线时,确实出现过系统不稳定甚至报故障的情况 大风不冷 发表于 2024-9-12 11:40
这个⬆
{:1_473:}