哪位老师能给看看这个软起上的英文表格是什么意思?

哪位老师能给看看这个软起上的英文表格是什么意思?in line是线电流的意思吗?如果采用内接法可否采用相电流,也就是in phase?还有我们是不是只看上面那个表格就行,不用看下面那个UL508的表格?而且下面那张图说的是什么,FLA75-248A,hp都是什么意思。谢谢!

myface 发表于 2024-9-6 16:05:22

本帖最后由 myface 于 2024-9-6 16:06 编辑

是线电流的意思,不管怎么接你转换成线电流满足他这个范围就能用呗。

HP就是马力,跟上面的kW对应的,FLA是满负荷电流的意思

轻云舟 发表于 2024-9-6 16:17:56

myface 发表于 2024-9-6 16:05
是线电流的意思,不管怎么接你转换成线电流满足他这个范围就能用呗。

HP就是马力,跟上面的kW对应的,FLA ...

原来如此,谢谢。可是我这台软起通过的电流是相电流

myface 发表于 2024-9-6 16:27:01

轻云舟 发表于 2024-9-6 16:17
原来如此,谢谢。可是我这台软起通过的电流是相电流

不管你怎么接都有线电流相电流的啊,电机的额定电流本来也是线电流,按这个标没问题的呀

轻云舟 发表于 2024-9-6 16:53:15

myface 发表于 2024-9-6 16:27
不管你怎么接都有线电流相电流的啊,电机的额定电流本来也是线电流,按这个标没问题的呀 ...

可是他这个软起是接在相电流上的,那么适配的电机也可以大一些吧,图中是132kw,我实际接了220kw