890214 发表于 2024-9-5 19:26:21

请问:办公室的地插座(电源插座),防护等级为多少?

请问:办公室的地插座(电源插座),防护等级为多少?IP55? IP65? 信息插座防护等级为多少?

树欲静而风不止 发表于 2024-9-6 08:48:51

展览建筑设计规范 JGJ218-2010 7.4.3 5 地面出线盒布点、综合设备管沟、管井和室外地面出线井载荷能力应与周围地面的载荷能力一致,防护等级不应低于IP54;其电源插座应采用安全型,室外布置时,电源插座的防护等级不应低于IP54;

住宅室内装饰装修设计规范 JGJ367-2015 10.3.3 5 可能被溅水的电源插座应选用防护等级不低于IP54的防溅水型插座;

890214 发表于 2024-9-6 09:14:35

谢谢数总。
页: [1]