chengdanqiong 发表于 2024-9-5 16:07:54

关于SPD的熔断器的电涌耐受能力问题

防雷检测规范21431上,给出了一个于spd相匹配的gG熔断器的电涌耐受能力,见图,请问各位,额定电流和两个雷电流波形下对应的雷电流值,关系如何计算,有大致的办法吗,

dqaq 发表于 2024-9-5 16:35:39

二者的焦耳积分值做对比。

实习电工 发表于 2024-9-5 19:40:31

借楼一问。浪涌后备保护,除了熔断器,各低压电器厂家还有专用的后备保护断路器SCB(Supplemental Circuit Breaker)
据说,各家的SCB互不通用。就是说,张三家的SCB和张三家的SPD配合,OK!但是,张三家的SCB和李四家的SPD,不能配对。
请问是这样吗?哪位老师帮助解答下,谢谢!

x01oct 发表于 2024-9-5 20:02:34

用SCB吧,别用熔断器了

hblfst 发表于 2024-9-6 09:22:23

哪位高人知道这些电流值怎么选择,选择要注意分断能力问题,还有就是本身的残压问题

hblfst 发表于 2024-9-6 09:27:20

这个是SPD专用保护的规定

chengdanqiong 发表于 2024-9-7 14:33:20

dqaq 发表于 2024-9-5 16:35
二者的焦耳积分值做对比。

大致算了下,8/20波形大概是10/350能量的21分之1,小很多,不知道这个怎么来的,规范也说了,适当无法获得spd厂家标称的规格是,按照这个表对应的来选

chengdanqiong 发表于 2024-9-7 14:34:25

hblfst 发表于 2024-9-6 09:27
这个是SPD专用保护的规定

谢了,哪个规范

dqaq 发表于 2024-9-7 15:28:16

chengdanqiong 发表于 2024-9-7 14:33
大致算了下,8/20波形大概是10/350能量的21分之1,小很多,不知道这个怎么来的,规范也说了,适当无法获 ...

应该是18倍左右。
雷电波标准函数有公式(用于SPD时)

dqaq 发表于 2024-9-7 15:30:54

利用楼上公式,计算i平方dt的积分,可得到雷电流的单位能量值公式,也就是焦耳积分值。按这个公式,将T2值代进去,一个350,另一个20,倍数为17.5倍。

dqaq 发表于 2024-9-7 15:34:45

也可以引用电涌防护标准GB18802中的焦耳积分值公式,算出倍数为18.3

chengdanqiong 发表于 2024-9-9 16:58:21

chengdanqiong 发表于 2024-9-7 14:34
谢了,哪个规范

感谢!我去看下,,

chengdanqiong 发表于 2024-9-9 17:00:03

dqaq 发表于 2024-9-7 15:34
也可以引用电涌防护标准GB18802中的焦耳积分值公式,算出倍数为18.3

感谢回答得这么详细,应该是我用错公式了,