吹风和煦 发表于 2024-9-5 12:26:56

冷库用电负荷估算

我也同样碰到类似项目,水产品冷库-18~-24摄氏度,冷库内空7m高,面积4100平方米,估算冷库负荷:Pc=4100*7*0.2*0.55=3157kW,是否这样?0.2kW/m3,0.55为需要系数。

lbxxlbdx 发表于 2024-9-6 09:53:09

我一般都让设备厂家提资,提不出来不画图。

?_446231510 发表于 2024-9-6 10:56:03

我们都是让暖通提资的,哪里需要这么大容量。

lylvice 发表于 2024-9-6 11:02:06

我见过更大的,几十个冷藏库,一个1500平左右,每一个单独配箱变,1000KVA。所以你这个很正常对于有的行业

D800-1~8 发表于 2024-9-8 20:35:36

冷库要有工艺的

现在做这块的厂家,多如牛毛,找个厂家配合吧

暖通专业没有5年修为,也难以担此大任。并且暖通也没义务来做冷库工艺内容