请教老师:多根BV线可以压入一个DT端子吗?谢谢
本帖最后由 实习电工 于 2024-9-5 10:00 编辑如题。
配体柜中,为了减少连接点的数量,考虑不设铜母排。
想将多条 多股BV线压入一个DT端子,是否符合规范呢?
具体说下,三条BV 70压入一个DT 240,是否可以呢?
谢谢!
当然不行
x01oct 发表于 2024-9-5 11:17
当然不行
谢谢x01oct老师解答!
实际工程中,数根甚至10余根BV单芯线(例如:2.5mm2或4.0mm2) 共同压入一个端子的情况,常有看到,如下图。
但是, 多根BV大规格的多芯线(10mm2以上)共同压入一个端子的情况,我从来没见过。
我想,只要保证接触电阻足够低、运行不过热,是关键。
实习电工 发表于 2024-9-5 12:19
谢谢x01oct老师解答!
实际工程中,数根甚至10余根BV单芯线(例如:2.5mm2或4.0mm2) 共同压入一个端子的情 ...
{:1_482:} 你这种直接压肯定压不进去,断路器是否能保护? 这三条是做什么的?是给同一个设备吗?说的不明确 777777777 发表于 2024-9-5 15:54
你这种直接压肯定压不进去,断路器是否能保护? 这三条是做什么的?是给同一个设备吗?说的不明确 ...
请见前图。
三根BV70线插进到一个DT240端子内,液压钳压接。
用在配电柜内,长度仅几十厘米,远小于3米,不必考虑断路器保护。 实习电工 发表于 2024-9-5 16:55
请见前图。
三根BV70线插进到一个DT240端子内,液压钳压接。
用在配电柜内,长度仅几十厘米,远小于3米, ...
{:1_472:} 为什么不用母排呢 简单省事,三根能不能压进去还不好说 怎么会是降容的转接措施?
3根BV线载流量加起来也是500多A,铜鼻子也是500多A,没有多大差别。
假如本来计算电流不足500A,断路器整定也不足500A,怎么会降容呢? @实习电工是的,我是觉得施工合格,就没有太大问题