lxdis007 发表于 2024-9-4 17:00:54

独立接地装置

有一个科研项目设备要求做独立接地装置,请问独立接地装置与建筑物基础的距离是多少呢?

linggordon 发表于 2024-9-5 09:20:55

与建筑防雷接地装置间距不小于20米

ShadowShinyui 发表于 2024-9-5 16:05:26

塑料套管至少拉出最大投影范围20米

观主 发表于 2024-9-5 17:08:18

可以参考这个

myface 发表于 2024-9-5 17:48:10

一般来说现在工业项目也很少要求独立接地的,正常都是共用地网的,无非是柜内或电子间有独立的接地汇总排,再接入公共地网。
如果有独立接地要求特殊设备,不仅是静电接地了,还涉及有工作地/保护地这些,应该由设备供应商提具体要求的,例如像这样的:



lxdis007 发表于 2024-9-6 10:05:08

myface 发表于 2024-9-5 17:48
一般来说现在工业项目也很少要求独立接地的,正常都是共用地网的,无非是柜内或电子间有独立的接地汇总排, ...

好的,谢谢

追风少年2 发表于 2024-9-6 16:07:19

不少于20米,最好跟业主确认清楚,有些设备要求的独立接地只是独立的接地线接至共用接地网,不一定是要独立于共用接地网

D800-1~8 发表于 2024-9-8 20:56:51


分开接地就是20米,规范明文

规范组也一直开了口子,允许另外搞接地。


不清楚独立接地到底有啥好的


还有等电位解决不了的吗?

lxdis007 发表于 2024-9-9 18:26:00

找到一个参考,还是强条,《洁净厂房设计规范》第9.5.7 条:接地系统采用综合接地方式时接地电阻值应小于或等于1Ω:选择分散接地方式时,各种功能接地系统的接地体必须远离防雷接地系统的接地体,两者应保持20m以上的间距。洁净厂房的防雷接地系统设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。