PC(穿可弯曲金属管敷设)?
本帖最后由 lh19930615 于 2024-9-3 17:28 编辑标准符号也需要经常修改吗?那还叫啥标准符号?
GB/T50786-2012对比
中国属于发展中国家,要不断发展。
问题是,同样的代号,表示完全不同的东西,施工的时候只能靠猜。 也许,可以在设计说明中说一句本设计代号含义见某某规范或图集。 1、个人认为穿硬质塑料导管应该是PVC。
2、23DX001图集的修改版 可弯曲金属导管已由 “PC”改为“PMC”。
3、国标中4.2.1条中也说了“宜采用本表的文字符号”,个人认为国标出版为了规范市场中的图纸标注不统一问题,使得大家可以统一图纸标注有参考的模版,并不是唯一。
题外话:规范其实很多年没更新了,“穿可挠金属电线保护套管”出自JG/T 3053-1998,而图集中所说的“可弯曲金属导管”出自JG/T 526-2017。JG/T 526-2017前言:标准名称由“可挠金属电线保护套管”变更为“建筑电气用可弯曲金属导管”;其实这两导管大体是一样的,名字不同,规范和图集的更新还是需要与时俱进啊,不然容易闹笑话{:1_428:} crayon 发表于 2024-9-3 23:03
1、个人认为穿硬质塑料导管应该是PVC。
2、23DX001图集的修改版 可弯曲金属导管已由 “PC”改为“PMC”。
3 ...
这个修改版的图集电子版能否发一下呢?大佬 本帖最后由 dqaq 于 2024-9-4 08:46 编辑
crayon 发表于 2024-9-3 23:03
1、个人认为穿硬质塑料导管应该是PVC。
2、23DX001图集的修改版 可弯曲金属导管已由 “PC”改为“PMC”。
3 ...
与时俱进是对的。这个表中文字符号,基本按英文定义缩写,这也符合一般习惯。
只是觉得塑料管这部分缩写,编写质量比较差,容易产生误解。
比如,阻燃半硬塑料管FPC:F——燃,代表阻燃性;P——PVC,代表材质,C——导管。半硬这一特征缺失。未必阻燃的一定是半硬的,或半硬的一定是阻燃的?要是有不阻燃的半硬管,又该如何表达?
再比如,硬塑料管,就一PVC,很容易误解为PVC材质就是硬的,不可挠。如果改成RPC,不就明白多了吗。R——RIGID,刚性的。 已上传图集
本帖最后由 myface 于 2024-9-4 09:04 编辑
这个我觉得确实得改,但又改得不是太到位的样子,pvc管用pvc标就挺好的,但问题是PC也是常见的塑料管材,这个代号改完了还是会有缩写重复的问题。如果说修改版的改成PMC了,那就挺好,即避免了本身的歧义,又避免了跟老标准老图纸混淆。 crayon 发表于 2024-9-3 23:03
1、个人认为穿硬质塑料导管应该是PVC。
2、23DX001图集的修改版 可弯曲金属导管已由 “PC”改为“PMC”。
3 ...
可挠跟可弯,我记得前面专门有个帖子讨论过,应该还是有所区别的。 图上放个表格说明一下文字含义就行了吧,我看到某个公众号为这个事还专门引经据典写了一篇文章。 楼主第一张截图里第8项 电缆桥架敷设 CL
与之并列的是 7 电缆托盘敷设CT
9 金属槽盒敷设MR
10 塑料槽盒敷设PR
桥架包含梯架、托盘和槽盒,这里有点乱套了。
wangguichao66 发表于 2024-9-4 09:42
楼主第一张截图里第8项 电缆桥架敷设 CL
与之并列的是 7 电缆托盘敷设CT
9 金 ...
是的,严格意义上来说不应该出现“电缆桥架”这个词,低规里面只有电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒这三个术语,并不存在电缆桥架这个术语,或者说电缆桥架是以上三个的统称 fancyboy 发表于 2024-9-4 09:18
图上放个表格说明一下文字含义就行了吧,我看到某个公众号为这个事还专门引经据典写了一篇文章。 ...
现场施工基本不会看说明,按之前或者说这么多年的行业习惯,PC就是表示硬质塑料管,如果消防回路你标PC管,施工队大概率是直接用塑料管给你做了,到时候麻烦可就大了。这种约定俗成的东西,最忌讳变来变去