耐火电缆有3小时的了?
如题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 自己顶................ 我来做个好心人,最大2小时:hastings 发表于 2024-9-2 10:24
我来做个好心人,最大2小时:
{:1_476:}感谢感谢 电缆耐火性能标准不止一个,
矿物绝缘电缆就是180min的,
《额定电压0.6/1KV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》(JG/T 313-2014)
6.4.4 耐火性能
电缆应符合GB/T19216.21-2003第6章规定的耐火试验步骤要求,试验时选用火焰温度为950℃~1000℃,燃烧时间为180min,同时应符合BS6387:1994第11章耐火性能规定的单纯耐火、耐火加水、耐火加机械振动在同一根试样上按C、W、Z的顺序进行试验后,线路应保持完整。 问了电缆厂家,能做出来耐火3h的电缆,但造价并不比矿物电缆低,没什么意义了