daihao119119 发表于 2024-8-30 10:54:21

线型光束探测器遮挡

大堂吊顶高度15米,原设计做了线型光束,装修阶段在大堂加了一个大型的装饰组合吊灯,线型光束的原理是利用烟雾对光线传播的遮挡来探测的,那这吊灯岂不是一样会遮挡?会不会一直误报?

树欲静而风不止 发表于 2024-8-30 11:17:04

有遮挡的肯定不行

糖豆粑粑 发表于 2024-8-30 13:57:43

之前咨询过几个厂家,统一反馈是“探测器光路需要畅通无阻且光路周围1m范围内不应有固定或移动物体”

daihao119119 发表于 2024-8-30 16:57:27

树欲静而风不止 发表于 2024-8-30 11:17
有遮挡的肯定不行

树总,那是不是只能换成火焰之类的探测器?

daihao119119 发表于 2024-8-30 16:59:23

糖豆粑粑 发表于 2024-8-30 13:57
之前咨询过几个厂家,统一反馈是“探测器光路需要畅通无阻且光路周围1m范围内不应有固定或移动物体” ...

非常感谢!

zhang1715 发表于 2024-8-30 17:15:20

看一下灯具的尺寸有多大,光束探测器间距最大是14m,能避开的话就可以了

树欲静而风不止 发表于 2024-8-30 17:17:45

daihao119119 发表于 2024-8-30 16:57
树总,那是不是只能换成火焰之类的探测器?

关键是你高度大于12米了,看看是不是有两张探测方式

lylvice 发表于 2024-8-30 18:14:42

你这个感觉还可以,就是你红外光束路径高度在吊灯体积之上就行,吊灯之上就是钢丝应该影响不大。不过建议换别的
页: [1]
查看完整版本: 线型光束探测器遮挡