干式变压器与低压进线柜间距问题
图集24D204-3第86页变电所平面布置图中干式变压器与低压进线柜间距为200mm。干式变压器与低压进线柜距离是0mm还是200mm好? 搞这个200mm没有意义 IP3X外壳可0。 我做在某国有大型钢厂里面的项目,甲方要求变压器和低压室必须分隔开,因为变压器需要高压电工证,变压器和低压柜放在一间房间里,低压电工没法工作,所以干变给他们单独搞了一个变压器室 ccck 发表于 2024-9-2 09:04
我做在某国有大型钢厂里面的项目,甲方要求变压器和低压室必须分隔开,因为变压器需要高压电工证,变压器和 ...
运维要求也是设计的约束条件之一,很正常。
工厂中机修、电修对电气设备操作的权限也不同。 本帖最后由 hblfst 于 2024-9-2 17:23 编辑
这个是GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准 条文说明 hblfst 发表于 2024-9-2 17:21
这个是GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准 条文说明
这个感觉比较合理 这点距离对散热的影响根本就可以忽略了,但有这200,可以应对订货设备尺寸偏差…… 这种留200mm的做法,变压器到进线柜的母线一般是怎么做的,直接水平敷设,侧边进柜;还是一个倒U从进线柜的柜顶进。 ?_446231510 发表于 2024-9-3 09:13
这种留200mm的做法,变压器到进线柜的母线一般是怎么做的,直接水平敷设,侧边进柜;还是一个倒U从进线柜的 ...
图集24D204-3第88页 没啥必要,干变本体和外壳又不是固定的,变压器发生振动时连自己的外壳都不一定能带动,又何来影响开关柜。 以前郭晓岩郭总讲座的时候是推荐留距离的