yzjjhk 发表于 2024-8-29 12:17:55

楼梯间应急照明照度已要求10lx

一般来说,采用6W的应急灯,是不能满足10lx要求。

jerknight 发表于 2024-8-29 13:34:03

不能你可以在论坛找下应急照明计算软件

qiu!4455 发表于 2024-8-29 15:48:24

不能说的很笼统,两盏6W是否够,要看楼梯间面积大小。根据本论坛的软件计算,25m2以下没有问题。

小菜 发表于 2024-8-29 16:36:11

一般来说是达不到要求的,而且你也没说光通量多少

qiu!4455 发表于 2024-8-30 16:06:44

GB17945-2024,明年要执行了,要求应急照明灯效能不低于120lm/W

山川故鲤 发表于 2024-8-30 16:47:21

一般来说是不够。有条件的自己算一算,没条件的就按10lx等照度曲线饱和式的设置。

zhang1715 发表于 2024-8-30 17:25:37

如果会计算肯定是最准确的,不会计算的话一般一个楼梯间做两盏6W的应急灯

yzjjhk 发表于 2024-8-30 17:39:53

zhang1715 发表于 2024-8-30 17:25
如果会计算肯定是最准确的,不会计算的话一般一个楼梯间做两盏6W的应急灯 ...

看一下图集后面的厂家样本,两盏6W是不够10lx的

lylvice 发表于 2024-8-30 18:11:25

yzjjhk 发表于 2024-8-30 17:39
看一下图集后面的厂家样本,两盏6W是不够10lx的

两盏6W灯,是在一个休息平台2盏吗

yzjjhk 发表于 2024-8-30 20:45:01

lylvice 发表于 2024-8-30 18:11
两盏6W灯,是在一个休息平台2盏吗

入口和拐角各一盏,可以提高每盏灯的功率

mayong 发表于 2024-12-5 15:11:47

qiu!4455 发表于 2024-8-30 16:06
GB17945-2024,明年要执行了,要求应急照明灯效能不低于120lm/W

GB17945-2024,明年要执行了,要求应急照明灯效能不低于120lm/W

D800-1~8 发表于 2024-12-5 19:43:57

8W9W10W的灯用起来

配合120lm/w


楼梯间不要再搞5W、6W了,太冒险

polophoto 发表于 2024-12-23 10:45:27

D800-1~8 发表于 2024-12-5 19:43
8W9W10W的灯用起来

配合120lm/w


没必要10W的,5W的如果光通量不打折扣,一般的前室电梯厅放一个也就够了。

x01oct 发表于 2024-12-23 12:37:46

polophoto 发表于 2024-12-23 10:45
没必要10W的,5W的如果光通量不打折扣,一般的前室电梯厅放一个也就够了。 ...

最低,最低,风险很大

清心 发表于 2024-12-25 10:46:23

GB17945-2024,明年要执行了,要求应急照明灯效能不低于120lm/W