请问两层通高的车间400平米,梁下净高7.8米能否使用红外对射?
主要问题在于此处为大跨结构次梁都做1米,这种情况每个梁窝都布上烟感,还是用红外对射个人感觉可能合理一点。 一对红外一千多块,一个烟感30块,哪个合理 845245015 发表于 2024-8-29 11:59一对红外一千多块,一个烟感30块,哪个合理
我看了下一跨9个烟感总共48个按照您说的光布烟感也要一千多,查了下价格也有便宜的。 梁下有没有吊车之类的 树欲静而风不止 发表于 2024-8-29 14:16
梁下有没有吊车之类的
这个目前还不知道,您的意思是以后可能会有遮挡,这样我感觉就给他按烟感布置算了。 你知道设备布置和工艺、给排水、暖通、强电专业管线、桥架的高度、走向吗?如果是做空车间的话还是推荐老老实实梁窝塞感烟,信息都知道了核实后再用对射吧