粉尘环境设备最高温度计算方法哪本规范有写吗
已知粉尘5mm厚时的引燃温度T5mm:设备最高温度 Tmax = T5mm - 75℃
已知粉尘12.5mm厚时的引燃温度T12.5mm:
设备最高温度 Tmax = T12.5mm - 25℃
已知粉尘云的引燃温度TCL:
设备最高温度 Tmax= TCL × 2/3
如果知道2个及以上参数,分别计算后取最低的温度
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-8-29 10:01 编辑
按说是三者温度最低者,不过我基本都选85度的,虽然有点浪费,但设备厂家做型式试验都是按最高的来,宁高勿低了