糖豆粑粑 发表于 2024-8-23 16:58:30

有没有用过室外箱式发电机的老师,它与配电室之间有间距要求吗

如题请教各位

qiu!4455 发表于 2024-8-23 17:07:15

没有特殊要求

树欲静而风不止 发表于 2024-8-23 17:10:14

标准图集上,是按照箱变的距离考虑的,到建筑物3米

糖豆粑粑 发表于 2024-8-23 17:38:25

感谢各位老师回复,查到发电机图集了,是有个3m要求

x01oct 发表于 2024-8-24 14:08:27

我记得有个噪音分贝的要求

糖豆粑粑 发表于 2024-8-26 17:37:44

x01oct 发表于 2024-8-24 14:08
我记得有个噪音分贝的要求

感谢老师回复

云端筑梦师 发表于 2024-8-27 09:29:41

本帖最后由 云端筑梦师 于 2024-8-27 09:31 编辑

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014中5.2.3民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
个人意见:发电机可参考执行。

wang化工电气 发表于 2024-8-29 08:34:14

糖豆粑粑 发表于 2024-8-23 17:38
感谢各位老师回复,查到发电机图集了,是有个3m要求

请问是哪个图集有写?我找了15d202好像没找到

糖豆粑粑 发表于 2024-8-29 09:48:05

wang化工电气 发表于 2024-8-29 08:34
请问是哪个图集有写?我找了15d202好像没找到

15D202-2柴油发电机组设计与安装22页