chipy 发表于 2024-8-23 09:22:02

快充需要做30mA漏电么?

如题。民表没有规定,其他常用规范貌似也没有具体规定。

dqaq 发表于 2024-8-23 10:05:43

GB18487.1-7.4,明确需要附加防护。

qiu!4455 发表于 2024-8-23 17:32:43

快充用30mA漏电,会经常动作或报警吗?

chipy 发表于 2024-8-23 17:46:41

qiu!4455 发表于 2024-8-23 17:32
快充用30mA漏电,会经常动作或报警吗?

说会不停的跳闸。

dqaq 发表于 2024-8-23 17:50:35

只是要求附加防护,不一定是漏电保护。比如,辅助等电位联结也行。

dqaq 发表于 2024-8-23 18:04:35

18487.1关于剩余电流保护的描述

dqaq 发表于 2024-8-23 18:07:11

或许选用A型或B型可减少误跳。可是B型一般买不到。

风倾倾 发表于 2024-8-26 09:25:21

还有个方法,你正常加,后面物业自己会拿掉的