多功能厅的空调功率问题
有一个21*18.5的多功能厅,地点在昆明,想问下此厅的空调的功率密度(热和冷)大约是多少,想听听大家在计算多功能厅功率计算方面的经验回复:多功能厅的空调功率问题
<P>估算:一匹的空调约管15平方米</P>回复:多功能厅的空调功率问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-21 13:47:36</I>)的发言<BR><P>估算:一匹的空调约管15平方米</P></DIV><BR><BR>谢谢了啊!
回复:多功能厅的空调功率问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-21 16:15:40</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-21 13:47:36</I>)的发言<BR>
<P>估算:一匹的空调约管15平方米</P></DIV><BR><BR>谢谢了啊!</DIV><BR><BR>呵呵,这类场所人员多,裕量放大点为好
回复:多功能厅的空调功率问题
<P>中午想下午看看那本书再说的,下午忘了看了。</P><P>这样的场合,我的空调功率密度大约为 80~130W/m2,你可以借鉴。</P>
回复:多功能厅的空调功率问题
<P>我们一般都这样计算,先计算房间总的冷负荷(一般我们这里按150W/平方左右来考虑),</P><P>而一般来说一匹空调的制冷量大概是2000大卡(1卡=1.162W),所以一匹空调的制冷量大概是2000大卡X1.162=2324W,3匹空调制冷量大概是3X2000X1.162=6972W。。。。</P>
<P>房间的总冷负荷和空调的制冷量对应一下就出来了!</P>
<P><FONT size=4><FONT face=宋体></FONT> </P></FONT>
回复:多功能厅的空调功率问题
<P>楼上的计算方法以空调专业为基础,是个好方法,学习了!</P>回复:多功能厅的空调功率问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yuanqing</B></FONT> 在(<I>2007-11-30 10:34:03</I>)的发言<BR><P>我们一般都这样计算,先计算房间总的冷负荷(一般我们这里按150W/平方左右来考虑),</P>
<P>而一般来说一匹空调的制冷量大概是2000大卡(1卡=1.162W),所以一匹空调的制冷量大概是2000大卡X1.162=2324W,3匹空调制冷量大概是3X2000X1.162=6972W。。。。</P>
<P>房间的总冷负荷和空调的制冷量对应一下就出来了!</P>
<P><FONT size=4><FONT face=宋体></FONT></P></FONT></DIV><BR>这是很有用的方法。<BR>
回复:多功能厅的空调功率问题
<P>一般在人数不确定的情况下按200W/平,确定的情况下,为150w/平+150w/人。</P>回复:多功能厅的空调功率问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2007-12-1 19:15:50</I>)的发言<BR><P>一般在人数不确定的情况下按200W/平,确定的情况下,为150w/平+150w/人。</P></DIV>
<P><BR><BR>如果 W 说的是功率而不是冷量,这个说法的容量大!</P>
<P>说说出处。</P>