实习电工 发表于 2024-8-17 00:16:34

请教老师:屋顶太阳能热水器的弱电线路,如何防雷保护?

本帖最后由 实习电工 于 2024-8-17 00:22 编辑

背景情况:私人住宅,坡屋顶上布置平板太阳能热水器,位于LPZ0B区。太阳能热水器的进出水管是PPR,可以认为是绝缘的。太阳能热水器的循环泵在室内,LPZ1区。
太阳能热水器的屋顶总管上 要 布置温度传感器探头,RVVP3x1.5三芯线,24 VDC供电,4---20mA输出信号,反馈到室内的温控器上。温度传感器探头,以及RVVP 3芯线有10余米,都处在LPZ0B区。
请教老师:1、按规范,这需要设置一级T1级I类SPD吗?2、即使设置了T1级I类SPD,其保护水平Up高达数kV,远超室内温控器的耐压水平,那么、还需要设二级、三级浪涌吗? 这样、感觉很复杂,且保护效果不一定好。3、RVVP 3芯线的室外部分,是否可以穿金属管做防雷屏蔽保护? 一层金属管的屏蔽效果不好,就做两层套管,例如:20mm管外,再套32mm管。不知是否可行?
老师是否还有其它解决方法?非常感谢各位老师!

x01oct 发表于 2024-8-17 14:52:56

屋顶上如果装了一台风冷热泵主机,那它的控制线,怎么装SPD呢?

chengdanqiong 发表于 2024-8-19 09:24:40

根据实际情况来,一旦雷击传感器探头,雷电波顺着线路入户,温控器所在的位置如何,首先会不会有人身伤亡的可能,如果没有那传感器温控器的损坏业主是否能承受,如果都没有问题,那线路穿金属管屏蔽接地即可。如果需要装SPD,可能要装D1类试验SPD,参数选择和接线方式见GB50057-2010附录J.2。

实习电工 发表于 2024-8-19 13:11:02

chengdanqiong 发表于 2024-8-19 09:24
根据实际情况来,一旦雷击传感器探头,雷电波顺着线路入户,温控器所在的位置如何,首先会不会有人身伤亡的 ...

非常感谢chengdanqiong老师解答!您的解答条理层次清晰清秀,还有引申的规范条文。谢谢您这么用心!

qiu!4455 发表于 2024-8-19 16:52:39

信号线的浪涌保护器和配电线路的参数不同