a892516429 发表于 2024-8-16 14:22:40

有没有懂这个的大神给说说这个逻辑?

规范GB51348-2019里的4.4.7里的这条最后那个温度信号上传是上传到哪去?有知道的大神能给说说吗?

?_446231510 发表于 2024-8-16 14:50:12

条文说的是由总变电所(不是总配电所)向分变电所供电,一个项目如果有两级变电所,那一定是超级房建工程,智能化系统肯定是满配的,电力监控系统,BA系统,总是有地方传的。

云端筑梦师 发表于 2024-8-17 09:59:29

可以上传至电力监控系统或者BA

x01oct 发表于 2024-8-17 14:50:15

不是2#、3#说的事情,采用负荷开关或负荷开关-熔断器组合,一般没有辅助触点,无法对变压器超温进行保护,所以要把变压器温度信号上传至主配的中置柜馈出回路,接那里的变压器超温保护。

a892516429 发表于 2024-8-18 12:54:38

x01oct 发表于 2024-8-17 14:50
不是2#、3#说的事情,采用负荷开关或负荷开关-熔断器组合,一般没有辅助触点,无法对变压器超温进行保护, ...

哦这样啊,利用上一级的断路器进行温控保护,有道理