努力打工摸鱼 发表于 2024-8-16 11:20:14

请教下气膜建筑的防雷可以不做吗?隐患大吗?

一个气膜体育馆,算临时建筑,有三米高的围墙,上面是气膜,整体高度在18米,厂家说气膜建筑一般不考虑防雷,一般在气膜设备处有一个风速传感器,这个传感器需要立杆架起来,常规把这个立杆当作避雷针用。

贾行家 发表于 2024-8-16 11:52:05

本帖最后由 贾行家 于 2024-8-16 11:57 编辑

充气膜建筑物一般是利用其金属构件作为接闪器和引下线,具体就要看你气膜建筑的结构类型了,但不管什么类型,气膜建筑也不可能像吹气球似的吧,总要有各种不同形式的金属结构,整体张拉你得有桅杆、脊索、边索之类的,骨架支撑你得有金属承重骨架,空气支撑你顶部和四周都得有加劲钢索系统……这些都利用起来,做好接地完事儿。实际对于你来说,你就把它当成个整体型设备,你把接地系统留好了,它接上就完了。

树欲静而风不止 发表于 2024-8-16 11:55:38

问问厂家,有没有网状钢索

ShadowShinyui 发表于 2024-8-16 12:12:08

厂家这回复不就是做么。。
不过不是做接闪带是用传感器所在的立杆做了个避雷针

dqaq 发表于 2024-8-16 12:51:26

不少坛友将不需要设置人工接闪器等同于不需要防雷,这种概念是不对的。

ccck 发表于 2024-8-19 08:48:43

当年要求设计人工蔬菜塑料大棚的防雷,屋面的塑料用电机卷动,钢结构用的钢管什么的壁厚达不到防雷要求这才头疼咧。人家说第一次见塑料大棚还要搞防雷的,还装了这么多避雷带引下线接地极......

chengdanqiong 发表于 2024-8-19 09:28:01

把立杆当接闪杆,那就需要计算保护范围了,18米的体育馆,人员密集场所,即使是临时建筑也应当做防雷的。