唐蓓 发表于 2024-8-15 18:46:30

变配电室选址问题

本帖最后由 唐蓓 于 2024-8-15 18:57 编辑

负一层变配电室可以放在负二层水泵房的上面吗,规范没找到不能放在他上面,求大佬指教,感谢

waaanaga 发表于 2024-8-16 08:56:35

最好别,具体还是看审图老师的看法。有的省答疑是不允许。

树欲静而风不止 发表于 2024-8-16 09:10:33

水泵房上面没有问题,水池建议避免

?_446231510 发表于 2024-8-16 09:15:43

可以放,这算是交通行业的常规做法,民用项目很少这么做而已,但是规范上没问题。

贾行家 发表于 2024-8-16 09:17:34

规范上没问题,至于地方上有没有嘴大的要求就不知道了,这要是禁止的话,我们的卧式泵站没法干了……

百家钱 发表于 2024-8-16 09:46:00

所以水泵房不算潮湿场所吗?

ShadowShinyui 发表于 2024-8-16 12:13:15

看地区啊变配电室要求需要征询当地电力要求的,
很多地区不允许放地下了

皮蛋YYDS 发表于 2024-8-19 11:32:31

4.2.1 第6条:不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常有水并可能漏水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻...
这个贴临一直是行业比较含糊的概念,每个审图对这里的理解不一,个人建议不要挨着任何功能性水源房间,避免后面让你改或者被谁提到要你去沟通去摆平,多一事不如少一事,改图也很麻烦,牵一发动全身,很多专业都可能受影响。

wq19861213 发表于 2024-8-20 09:32:01

算帖临了吧,不太好,做好防水防潮吧,建议移走