福喜喜 发表于 2024-8-15 17:10:03

如果普通杆变,箱变出的四芯,是PEN还是N

供电局外面也一样将四线的N重复接地,是PEN还是N啊?箱变低压的是叫N排

dqaq 发表于 2024-8-15 17:13:34

PEN。除非全系统TT,才是N。

福喜喜 发表于 2024-8-15 17:18:59

dqaq 发表于 2024-8-15 17:13
PEN。除非全系统TT,才是N。

但是箱变低压柜里面还是标N呢,是在柜顶母排不过开关,这个所谓的N能重复接地吗?

dqaq 发表于 2024-8-15 17:31:06

福喜喜 发表于 2024-8-15 17:18
但是箱变低压柜里面还是标N呢,是在柜顶母排不过开关,这个所谓的N能重复接地吗? ...

有点晕。
"这个所谓的N“应该是指的变压器的N端头,哪有在变压器N端头重复接地的?包括从N端头引出的PEN排接地,也是通过母排对变压器中性点接地。

福喜喜 发表于 2024-8-15 17:36:35

dqaq 发表于 2024-8-15 17:31
有点晕。
"这个所谓的N“应该是指的变压器的N端头,哪有在变压器N端头重复接地的?包括从N端头引出的PEN ...

就是变压器有很多回低压出线嘛,这些回路头上的N,接出来架空四线也好,四芯电缆也好,这个N能重复接地吗?

dqaq 发表于 2024-8-15 17:38:33

福喜喜 发表于 2024-8-15 17:36
就是变压器有很多回低压出线嘛,这些回路头上的N,接出来架空四线也好,四芯电缆也好,这个N能重复接地吗 ...

回路的N导体肯定是不能重复接地的。PEN才可以。变压器哪个N端子,出来的不一定是N线。

福喜喜 发表于 2024-8-15 18:42:36

那这种变压器如何配出四芯电缆能在末端转TN-C-S呢?这种回路还能用吗?

dqaq 发表于 2024-8-15 20:22:01

福喜喜 发表于 2024-8-15 18:42
那这种变压器如何配出四芯电缆能在末端转TN-C-S呢?这种回路还能用吗?

这我确实不懂了。看其他坛友有没有好的解答。

实习电工 发表于 2024-8-15 23:14:22

本帖最后由 实习电工 于 2024-8-15 23:15 编辑

dqaq 发表于 2024-8-15 17:31
有点晕。
"这个所谓的N“应该是指的变压器的N端头,哪有在变压器N端头重复接地的?包括从N端头引出的PEN ...
借楼用一用。 我是新人实习生,请教DQAQ先生。
TN-C进入大楼的总配电柜,要转换成TN-C-S.
有的作法是:TN-C的PEN线 先接PEN排,PEN排再分出PE排和N排,其中PE排又向柜外引出一路线、接到MEB排(箱)。
既然以上PEN排、PE排、N排和MEB排 都是连通的,那么、在总配电柜内,将这四者合并为一个排,是否可以呢?
谢谢DQAQ先生!

清一子敬 发表于 2024-8-16 08:42:00

回楼上:PE和N就不是一回事,如果一开始就不分开,那不就是TN-C系统吗?如果已经分开了,那N线严禁再接地。您说的这个“四者合并为一个”的说法,让我这个非专业人士都看不下去了。

实习电工 发表于 2024-8-16 09:07:45

本帖最后由 实习电工 于 2024-8-16 09:19 编辑

清一子敬 发表于 2024-8-16 08:42
回楼上:PE和N就不是一回事,如果一开始就不分开,那不就是TN-C系统吗?如果已经分开了,那N线严禁再接地。 ...
清一子敬老师:您好!可能是我没有表达清楚。
我的意思是说:在大楼的总配电柜中,TN-C转TN-C-S,没有PEN排、没有PE排、没有N排、也没有MEB排。 只需要一个排,起个名字吧,就叫X排吧!
这个X排接TN-C的PEN线,这个X排 代替了(PEN排 + PE排 + N排 + MEB排)总和。
在功能上,各分支线路的N出线,PE出线、等电位接线,都接到X排的端子上。这样是否可以呢?
在原理上,我不觉得有什么问题;在使用维护管理方面,会与规范抵触。
请您不吝赐教。谢谢!

jerknight 发表于 2024-8-16 09:12:17

当然是PEN

实习电工 发表于 2024-8-16 09:48:43

本帖最后由 实习电工 于 2024-8-17 00:39 编辑

以上所说4排(PEN排、PE排、N排、MEB排),个人肤泛理解:是为了功能划分、方便安装接线、以及方便维护管理的需要。
在使用上,上述4排合并成一个X排,四通八达,有什么问题吗?
请各位老师赐教!非常感谢!

CXA6712 发表于 2024-8-16 10:27:34

来自国网的介绍

齐格斐 发表于 2024-8-16 11:20:35

实习电工 发表于 2024-8-16 09:07
清一子敬老师:您好!可能是我没有表达清楚。
我的意思是说:在大楼的总配电柜中,TN-C转TN-C-S,没有PEN ...
这个还是PEN排,系统还是TNC系统,PEN需要重复接地确保地电位可靠。