qq1018874149 发表于 2024-8-15 10:36:43

请教一下电缆室外敷设要求

请教一下各位前辈,由于埋地要穿过别人的房子,所以甲方要求电缆沿着外墙(就是那种3~4m高的围墙,露天的)敷设只用支架固定可以吗?4*150的电缆,是否有相关规范禁止这种做法?

?_446231510 发表于 2024-8-16 10:50:14

建议用带盖板的户外桥架敷设

lylvice 发表于 2024-8-16 11:13:24

不太行建议走全封闭桥架

树欲静而风不止 发表于 2024-8-16 11:20:14

橡套电缆问题不大,普通电缆不建议

wangguichao66 发表于 2024-8-16 11:32:44

如属于民用建筑,看看这一条
GB55024-6.1.3 民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。

还是走桥架吧。

一生何求 发表于 2024-8-16 14:19:21

电缆可以沿支架明敷。增加穿管或桥架对电缆保护更好。 距地高度和距别人房子距离也要考虑

流浪者归来 发表于 2024-8-18 23:49:11

GB55024-2022里头那个规范很无脑的,现在农村的管线都要埋地。估计他们都没住过农村。