马伯安 发表于 2024-8-13 14:09:53

可燃有毒气体探测器联动事故风机

对于车间内,一层可燃有毒气体探测器报警联动事故风机,是联动整个车间的所有事故风机还是只需要联动一层的事故风机?

?_446231510 发表于 2024-8-14 13:51:09

应由通风专业确定

wangguichao66 发表于 2024-8-14 15:47:32

楼上说得对。

电气专业要是懒得问通风专业也不是不行,
前提是知道有毒、可燃气体的相对比重以及建筑空洞分布,
有毒、可燃气体可能扩散到的区域就是事故通风机(可以一台,也可能是多台)的服务范围,
也就是探测器的联动范围。

马伯安 发表于 2024-8-14 15:58:28

wangguichao66 发表于 2024-8-14 15:47
楼上说得对。

电气专业要是懒得问通风专业也不是不行,


我问过我们暖通专业,他说“车间内只要有一个报警,需要联动车间内所有的事故风机。他的解释是:一层如果泄露可燃有毒气体,二、三没办法避免不会扩散到,所以二三层的事故风机也需要联动起来。”我不确定他的说法对不对,所以来跟大家探讨一下。

wangguichao66 发表于 2024-8-14 16:04:12

马伯安 发表于 2024-8-14 15:58
我问过我们暖通专业,他说“车间内只要有一个报警,需要联动车间内所有的事故风机。他的解释是:一层如果 ...

哦,
原来是质疑通风提资对不对,
那2#说了基本的判定办法,
不清楚前提条件别人没办法给出结论。

贾行家 发表于 2024-8-15 08:59:13

马伯安 发表于 2024-8-14 15:58
我问过我们暖通专业,他说“车间内只要有一个报警,需要联动车间内所有的事故风机。他的解释是:一层如果 ...

第一,暖通基本上是胡说八道。第二,你还是得执行。

彭0.0 发表于 2024-8-15 09:33:08

暖通逻辑不对,可燃有毒气体探测器的探测,首先需要分析检测介质物料分析,空气比重轻还是重,比空气重扩散被探测到至联动反应也不会波及二三层;暖通专业所说的都需要联动明显不合理,比空气轻设置另谈

彭0.0 发表于 2024-8-15 09:40:33

楼主可以看一下 GB/T50493-2019

snowfox1990 发表于 2024-8-15 10:01:24

看你们暖通专业怎么给你提条件啊,这个不是电专业决定的事儿
页: [1]
查看完整版本: 可燃有毒气体探测器联动事故风机