bsdi 发表于 2007-11-20 09:31:47

建规11.3.2第4条

<P>其中配电室的消防应急照明,应保证正常照明的照度。</P>
<P>一直把疏散照明当成消防负荷,其他审图单位特别提出,认为配电室的备用照明也属于消防负荷。</P>

东海龙王 发表于 2007-11-20 09:54:23

回复:建规11.3.2第4条

不知道你的意思是?

bsdi 发表于 2007-11-20 10:00:40

回复:建规11.3.2第4条

我认为疏散照明属于,备用照明,安全照明不属于。

abm 发表于 2007-11-20 10:08:54

回复:建规11.3.2第4条

备用照明有两种情况,发生火灾与未发生火灾而启用,前者为消防负荷,后者不是。

冷若冰 发表于 2007-11-20 13:12:39

回复:建规11.3.2第4条

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-11-20 10:00:40</I>)的发言<BR>我认为疏散照明属于,备用照明,安全照明不属于。</DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈,大哥,你的标点可能不对,看得不是很明白你的意思。</P>
<P>“我认为疏散照明属于,备用照明、安全照明不属于。”属于不属于指的是:是否消防负荷。对不对?</P>

冷若冰 发表于 2007-11-20 13:32:22

回复:建规11.3.2第4条

<P>我觉得吧:</P>
<P>1、在2001年的建规中,消防负荷没有包括“配电室的备用照明”这项,2006建规修编以后,放弃了这个术语。</P>
<P>而是在建规第11.3.1条要求配电室的应设消防应急照明,把任务明确了。</P>
<P>2、我把配电房的照明与其消防应急照明合并处理,不另外再单独设,这个做法大家赞同否?</P>
<P>3、楼主再看看建规第11.3.1条,这条要求的是何处设置消防应急照明的。</P>
<P>4、第11.3.1条要求何处设置消防应急照明,为定性要求;</P>
<P>第11.3.2条要求该处消防应急照明的照度参照标准,为定量要求。</P>
<P>两条规范合起来约束配电室的照明标准,这么理解应该是合适的吧?</P>

wosuwoxing 发表于 2007-11-20 14:21:23

回复:建规11.3.2第4条

<P>定义之争:</P>
<P>疏散照明:由疏散指示灯构成的照明,但因其照度达不到0.5LX</P>
<P>所有就把一部分灯具设为消防应急灯具,《照明设计手册》称其为备用照明。火灾要持续工作的房间的照明当然算为这一类备用照明。</P>
<P>备用照明:断电需继续提供照明的场所,比如上面的火灾备用照明,大型公共建筑、老板办公室内照明,需要持续工作的工厂等等。</P>
<P>安全照明:间断就会造成人身危险和生产事故的场所。</P>

无限创意 发表于 2007-11-20 20:08:22

回复:建规11.3.2第4条

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-11-20 9:31:47</I>)的发言<BR>
<P>其中配电室的消防应急照明,应保证正常照明的照度。</P>
<P>一直把疏散照明当成消防负荷,其他审图单位特别提出,认为配电室的备用照明也属于消防负荷。</P><BR></DIV>
<P><BR><FONT size=4>你的问题不妨先从灯具角度去理解 给LZ几个概念</FONT></P>
<P><FONT size=4>1、消防应急灯具:火灾发生时,为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。</FONT></P>
<P><FONT size=4>2、消防应急照明灯:为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具</FONT></P>
<P><FONT size=4>3、消防应急标志灯:用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具</FONT></P>
<P><FONT size=4>a)指示安全出口及其方向;b)指示楼层、避难层及其它安全场所;</FONT></P>
<P><FONT size=4>c)指示灭火器具存放位置及其方向 d)指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处</FONT></P>
<P><FONT size=4>4、消防应急照明标志灯 同时具备消防应急照明灯和消防应急标志灯功能的消防应急灯具</FONT></P>
<P><FONT size=4>由以上概念 再对照建规11.3节 可知 配电室应设置消防应急照明灯具 且照度为正常工作的照度。</FONT></P>
<P><FONT size=4>审图应根据规范去审 所以 如果你配电室没有做消防应急照明灯具我认为是违反11.3.1强条</FONT></P>
<P><FONT size=4>如果你配电室设置了消防应急照明灯具 但是照度不够(比如一般配电室为200LX)我认为是违反11.3.2强条</FONT></P>
<P><FONT size=4>以上所述 为建规范围</FONT></P>
<P><FONT size=4>高层建筑请对照高规。(高规9.2节在下次修订时 应该会以建规的格式修订 目前有些用词不是特别严谨)</FONT></P>
<P><BR></P>

无限创意 发表于 2007-11-20 20:19:08

回复:建规11.3.2第4条

<P><FONT size=4>从备用照明的角度解释:备用照明是在当正常照明因故障熄灭后,可能会造成爆炸、火灾和人身伤亡等严重事故的场所,或停止工作将造成很大影响或经济损失的场所而设的继续工作用的照明,或在发生火灾时为了保证消防能正常进行而设置的照明。</FONT></P>
<P><FONT size=4>通常民用建筑配电室的备用照明主要是为了:在发生火灾时为了保证消防能正常进行而设置的照明<BR>对此 当然属于消防应急照明 建规11.3节 高规9.2节 民规24.7节均做出了规定。</FONT></P>

bsdi 发表于 2007-11-20 21:41:59

回复:建规11.3.2第4条

<P>民用院这么做没问题,看过些中元国际,上海院的图纸.</P>
<P>但是工业设计院可能会有些不同.</P>
<P>说一本国标规范,钢铁冶金企业设计防火规范.</P>
<P>该规范第10.3.3说的很清楚,事故照明最低照度不低于正常照度的10%.</P>
<P>无限创意,你说该执行哪个?</P>
<P>是执行国标的行业规范,还是执行偏民用的防火规范?</P>

gdx8785 发表于 2007-11-20 23:18:04

回复:建规11.3.2第4条

<P>行业标准高于国家标准时,在其行业内执行没人会说什么</P>
<P>行业标准低于国家标准时,最多也就是能在这行业里说事.</P>

冷若冰 发表于 2007-11-20 23:28:37

回复:建规11.3.2第4条

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-20 23:18:04</I>)的发言<BR>
<P>行业标准高于国家标准时,在其行业内执行没人会说什么</P>
<P>行业标准低于国家标准时,最多也就是能在这行业里说事.</P></DIV><BR><BR>哈哈,大哥,我见的情况多数是哪行的人,执行的都是自己行业的规范。

gdx8785 发表于 2007-11-20 23:31:37

回复:建规11.3.2第4条

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-20 23:28:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-20 23:18:04</I>)的发言<BR>
<P>行业标准高于国家标准时,在其行业内执行没人会说什么</P>
<P>行业标准低于国家标准时,最多也就是能在这行业里说事.</P></DIV><BR><BR>哈哈,大哥,我见的情况多数是哪行的人,执行的都是自己行业的规范。</DIV><BR>可以理解,所以我才说:
<P>"行业标准低于国家标准时,最多也就是能在这行业里说事."</P><BR>

无限创意 发表于 2007-11-20 23:33:24

回复:建规11.3.2第4条

<P><FONT size=3>如果设计的建筑在建规范围 那当然也得满足建规要求 </FONT></P>
<P><FONT size=3>设计本身就不是只满足一本规范就可以的</FONT></P>
<P><FONT size=3>PS:你说的规范是否为GB50414-2007?</FONT></P>
<P><FONT size=3>照标同样适应于工业建筑 5.4.2 应急照明的照度标准值宜符合下列规定:<BR>备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%</FONT></P>

冷若冰 发表于 2007-11-20 23:34:58

回复:建规11.3.2第4条

<P>可是建筑行业,更多的人是执行国标的。</P>
<P>我们这里有些人是不执行民规的,知道为什么吗?</P>
页: [1] 2
查看完整版本: 建规11.3.2第4条