890214 发表于 2024-8-10 15:09:38

自带电源、非集中控制的应急照明,也有非火灾时点亮的时间要求吗?

请问:自带电源、非集中控制的应急照明,也有非火灾时灯具持续点亮的时间(不超过30分钟)的要求吗?

azbe 发表于 2024-8-10 15:40:14

规范读过吗?读一下你就知道了

890214 发表于 2024-8-10 16:03:00

azbe 发表于 2024-8-10 15:40
规范读过吗?读一下你就知道了

集中控制的有这个要求,但是,审图的认为非集中控制的也应该这样做。

树欲静而风不止 发表于 2024-8-12 08:58:08

非集中控制的,火灾,非火灾是无法区别的

齐格斐 发表于 2024-8-12 09:02:20

没有,非集中控制的蓄电池只在两种情况下使用:1,确认火灾人工启动,2,火灾报警器启动。所以不存在这个蓄电池的消耗。