福喜喜 发表于 2024-8-10 11:55:43

急,室外TN-C转接TN-C-S,PEN(PE)重复接地网(≤4Ω),箱体接地接去哪里?

急,求助各位大师!室外TN-C转接TN-C-S,PEN(PE)重复接地网(≤4Ω),箱体接地接去哪里?

树欲静而风不止 发表于 2024-8-12 08:59:45

建筑物的自然接地体(基础接地体)

nicebin 发表于 2024-8-12 09:32:58

接箱内PE。这有疑问吗?

lylvice 发表于 2024-8-12 10:03:42

现在都是联合接地。就是重复接地出跟建筑主体钢筋 和接地网连接,

福喜喜 发表于 2024-8-13 15:39:00

树欲静而风不止 发表于 2024-8-12 08:59
建筑物的自然接地体(基础接地体)

老师,请问室外分开TN-C-S的重复接地电阻是多少?室外分开以后TN-S线缆到另一台变压器管的楼里面接等电位端子吗?

树欲静而风不止 发表于 2024-8-14 10:37:03

福喜喜 发表于 2024-8-13 15:39
老师,请问室外分开TN-C-S的重复接地电阻是多少?室外分开以后TN-S线缆到另一台变压器管的楼里面接等电位 ...

重复接地电阻10欧

福喜喜 发表于 2024-8-14 12:32:53

树欲静而风不止 发表于 2024-8-14 10:37
重复接地电阻10欧

谢谢树总

hanson1987 发表于 2024-8-23 11:08:18

PEN(PE)重复接地网(≤4Ω)。重复接地电阻不是不大于10欧姆?