清风山岚 发表于 2024-8-8 12:49:43

一个配电箱 两路 进线

请教下大家,现在工程上遇到一个问题。
实际情况中,施工单位提出来一个做法:一个配电箱做两路进线,不进行切换,就是两路进线,然后分别给不同的设备供电。可以吗?这样的话,N排和PE排咋箱子内共用了。这种做法是否可行?
我想到的是,N排是共用的,电流回去是怎么分配的呢?是否做两个N排和PE排就解决问题了,这种做法是否可行?

lylvice 发表于 2024-8-8 13:03:23

全都分开做只是在一个箱子里罢了

凛果 发表于 2024-8-8 13:32:57

各带各的?为什么要坐在一个箱子啊

树欲静而风不止 发表于 2024-8-8 14:18:26

保证两路N线地电位,否则搞各自的N排

x01oct 发表于 2024-8-8 15:01:49

各自N排,各自PE排

一生何求 发表于 2024-8-8 16:09:10

两路电源最好两个独立的配电箱,节约个箱体壳意义不大

nicebin 发表于 2024-8-8 16:26:52

N排不得共用。

齐格斐 发表于 2024-8-8 16:35:42

PE排共用没问题,N排共用的话,需要把N排定义为PEN排,然后看其他方面是否满足PEN的要求。

山川故鲤 发表于 2024-8-8 16:59:39

本帖最后由 山川故鲤 于 2024-8-8 17:10 编辑

N排不得共用吧。不返回各自的变压器中性点,是否会造成中性点漂移?我觉得PE倒是可以共用。反正各处都接地接在一起了。

yeesun 发表于 2024-8-8 19:59:41

本帖最后由 yeesun 于 2024-8-8 20:10 编辑

如果PE不共用的话,PE和箱体就要绝缘,不做等电位联结,失去了PE(Protection Earthing)之意义。
PE应该共用。

无本之末 发表于 2024-8-9 16:03:25

规范没说这种配电的情况,实际N排要单独走,PE排可以共用,这种做法会导致检修的时候误操作,引起较大事故。万不得已不推荐,就为了省一个铁皮柜子的成本?

那年的你 发表于 2024-8-9 17:55:20

本帖最后由 那年的你 于 2024-8-9 17:58 编辑

配电箱一般都不这样做,也没做过。单独的隔离箱,我看配电箱厂家有这样做的,比如从室外进来的多根回路,需要再首层做隔离箱,tn-c转tn-c-s系统,有的设计师设计成一个箱子,PEN排和地排公用,PEN排和地排的电流大小要和多根进线电缆汇合后电流考虑。