GBT50034-2024的照明功率密度限值比节能通用规范GB55015的要小,
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-8-6 18:17 编辑如题,详见50034表6.3,虽然正常的照度计算 不会超过50034表6.3的要求,只是觉着两个规范为啥不统一呢,55015也才发布没两年
如图 字数补丁
本帖最后由 x01oct 于 2024-8-6 18:51 编辑
你看差了,55015的限值相当于现行值,新的50034是目标值, 本帖最后由 x01oct 于 2024-8-6 18:51 编辑
你仔细看会发现,55015里有限值的数据,50034里只给目标值,不给现行值;如果55015里没有限值,那么50034里给两个值(现行值和目标值) 发2页总结,供你参考
顺便提醒你注意一下,GB/T 50034-2024 里面,对于LED灯、LED灯具的有些参数有着不同的要求
比如对于启动冲击电流峰值,
对LED灯的要求在3.2.5条 第5款;
对LED灯具的要求在3.3.7条 表3.3.7中。
再比如对于功率因数
对于LED灯的要求在3.2.5条 第2款 表3.2.5中;
对于LED灯具的要求在3.3.5条中。 本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-8-7 08:35 编辑
x01oct 发表于 2024-8-6 18:50
顺便提醒你注意一下,GB/T 50034-2024 里面,对于LED灯、LED灯具的有些参数有着不同的要求
比如对于启动冲 ...
感谢老师提醒。关于冲击电流峰值再请教下,按3.2.5条还是3.3.7表的要求还不一样,比如75W-200W之间的LED灯,按3.2.5条40A还是表3.3.7的65A{:1_486:}是不是应该理解为:单个光源不超过40A,灯具可能含有几个光源按表3.3.7的执行 x01oct 发表于 2024-8-6 18:40
你仔细看会发现,55015里有限值的数据,50034里只给目标值,不给现行值;如果55015里没有限值,那么50034里 ...
感谢老师提醒,大意了没仔细看 糖豆粑粑 发表于 2024-8-7 08:14
感谢老师提醒。关于冲击电流峰值再请教下,按3.2.5条还是3.3.7表的要求还不一样,比如75W-200W之间的LED灯 ...
注意区分灯和灯具的区别,不是光源和灯具的区别,50034里面写了一些区别,想看更严谨的要求,去看GB/T 24826-2016 里面有很严格的定义。
50034里面,最主要的区别在于灯是带灯头的,是被设计为普通人可以安装使用的。 x01oct 发表于 2024-8-7 10:53
注意区分灯和灯具的区别,不是光源和灯具的区别,50034里面写了一些区别,想看更严谨的要求,去看GB/T 24 ...
明白了 感谢