室外电缆手井积水倒灌进室内管沟的措施

室外井坑与室内管沟联系需有预防井内积水倒灌入的措施,请教下除了防火堵料封堵,让穿墙室内管线高程高于室外管线高程之后,还有什么好的措施嘛?

贾行家 发表于 2024-8-7 14:54:36

室外井内排水良好{:1_428:}

lzk8083 发表于 2024-8-7 15:06:09

可以采用专门的密封套管和密封件,比如HAUFF,UGA,都可以。

树欲静而风不止 发表于 2024-8-7 15:19:25

管子倾斜着埋

liuex 发表于 2024-8-9 17:36:25

为防止绿化水渗入,电缆井内或外壁做防水

实习电工 发表于 2024-11-8 09:24:09

这种双层密闭井盖,有一定的防水作用,供参考。

实习电工 发表于 2024-11-8 09:53:46

本帖最后由 实习电工 于 2024-11-8 10:03 编辑

上面的几个回答,可以概括为两种手段:防和放。防是指挡或抗;放是指泄或排。(电气和水力工程一样,普遍存在防和放)
除了防和放,还有一种手段:避。比如:井的位置,在铺装路面上和绿化带之间 二选一,优选绿化带,因为其地表径流系数低。

实习电工 发表于 2024-11-8 10:02:29

本帖最后由 实习电工 于 2024-11-8 10:06 编辑

除了防和放,还有一个选项:None.
不设人孔井或手孔井,就不需要配套措施啦~

实习电工 发表于 2024-11-8 11:47:09

避+防,就有一个变异选项:藏。如下图,手孔井在现场开洞、接管、布线完毕后,向井内灌注发泡水泥或聚氨酯(目的是防水),再覆土回填。