[求助]局部等电位
<P>关于卫生间局部等电位,有个问题,就是卫生间底板筋,为什么要焊接成500×500的网格?</P><P>这个500×500是什么来历?</P>
回复:[求助]局部等电位
<P> 没听说过,500X500?我只记得基础接地网有网格20x20的</P><P>人一步也不会只有半米吧(有可能,小孩)</P>
回复:[求助]局部等电位
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-18 22:19:02</I>)的发言<BR><P>没听说过,500X500?我只记得基础接地网有网格20x20的</P>
<P>人一步也不会只有半米吧(有可能,小孩)</P></DIV><BR><BR>黑子,我没说清楚,500×500是毫米,你说的20×20是米!
回复:[求助]局部等电位
没在规范看到这条,图集也没这么说。回复:[求助]局部等电位
没听说过,不知道楼主是从哪得来的?回复:[求助]局部等电位
<P>他可能是看的有些人的图纸。出发点大概就是小于跨步电压的那个一跨的长度了。</P>回复:[求助]局部等电位
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-11-19 11:27:40</I>)的发言<BR><P>他可能是看的有些人的图纸。出发点大概就是小于跨步电压的那个一跨的长度了。</P><BR></DIV><BR><BR>龙王,我原来也是这么认为的,是半步一跨。
回复:[求助]局部等电位
有点勉强,不必这么理解。回复:[求助]局部等电位
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-11-20 8:52:17</I>)的发言<BR>有点勉强,不必这么理解。</DIV><P><BR>在某区域性图集中,确实是这么解释的:卫生间担心跨步电压危害的,就把卫生间的底板筋焊成网格。</P>
<P>可是我听王厚余还有一个说法,就是这个网格的大小和波长有关,这个波是什么波,王厚余说了两次,我都没记住,也就不好意思问了。</P>
回复:[求助]局部等电位
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-11-20 9:16:38</I>)的发言<BR><P>这个问题大家都在乱说.</P>
<P>接地网格的边缘跨步电压最大,在接地网格内地面的接触电压有公式可算,这个电压只有两种情况下存在,一是短路一是雷电.这里的对地短路不是220V,通常是高压35KV-500KV,10KVT系统做接地网格的至少我从没见过。</P>
<P>接地网格如果做到500*500mm,那是很可笑的一件事,纯是电气外行人乱做的设计。</P></DIV>
<P><BR><BR>老诚,你说的没错。</P>
<P>不过我说的网格不是接地网格,是卫生间底板筋,是等电位的网格,你认为也没有必要吗?</P>
<P>在国标图集中,游泳池的等电位联结做法中,就有网格的要求,一个是0.6M吧,要是外加网格,是150×150,这个单位和前面说的500一样,是毫米。</P>
<P>王厚余也说过这样要求焊接网格没必要,他的意思和老诚不同。</P>
<P>他认为没有必要是因为卫生局底板筋通常是通过绑扎而形成了网格,不用特别强调焊接成网格。</P>
回复:[求助]局部等电位
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-11-22 8:38:19</I>)的发言<BR>谁知道卫生间500*500网格的跨步电压数学计算模型,谁就堪称电气安全大师了</DIV><P><BR><BR>我觉得你都是大师了。</P>
<P>对了,那个电动机启动电流的公式,你帮帮我,老诚。</P>
回复:[求助]局部等电位
<P>我咨询了一下结构的,卫生间的板面8号钢精要做到200*200,不知道群主说的是必须的吗?</P>回复:[求助]局部等电位
<P>那个网格也就是一个大概的值,一般地板钢筋的网格为150×150或者200×200,也就是要求3个左右这样的网格组合。</P><P>听王厚余说和波长有关,我也就想看看这里有谁记得这个波是什么波,我不记得了。</P>
页:
[1]
2