余压监控系统和一氧化碳探测系统需要在消控室内设置主机么?
如题,请教各位老师:1、前室和楼梯间设置的余压监控系统,在正压风机配电箱内设置了余压控制器,是否一定要在消控室内设置1台余压监控主机呢?
2、地下车库设置了一氧化碳监控系统,同样在排烟风机房内设置了一氧化碳控制器,是否一定要在消控室内设置1台一氧化碳监控主机呢?
这东西做一个监控显示器就好了感觉。尤其是余压不是还要风压控制手动也不现实 前者我倒是设置主机,后者没有。应该都是需要主机的吧。对暖通规范不是了解,按规范编制组的精神,信号至少远传到值班室或者消控室。 这俩玩意一般都是放对应机房
FAS只监不控 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-31 10:03 编辑
1、是否一定要在消控室内设置1台余压监控主机呢?
没有规范明确要求,但厂家的余压监控系统一般都有这么个主机。
2、千万别这样干。
CO监控和联动内容和消防没有一毛钱关系,只是双速风机是同一台设备而已,
这样做违反GB50116-3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
GB55024也有类似的条文。
你想想穿越都不行还敢把非消防设施放在消控室内?
余压监控一般需要在消控室设置主机。我这儿有一套原理图(仅供参考)。 lylvice 发表于 2024-7-31 09:50
这东西做一个监控显示器就好了感觉。尤其是余压不是还要风压控制手动也不现实 ...
选择题哈~
A. 尤其是余压不是还要风压控制,手动也不现实。B. 尤其是余压、不是还要风压控制吗?手动不现实。C. 尤其是余压不是还要风压?控制手动也不现实。D. 尤其是余压不是还要风压,控制手动也不现实。…… ......
为方便沟通,建议加上标点符号。
yeesun 发表于 2024-7-31 10:26
选择题哈~
A. 尤其是余压不是还要风压控制,手动也不现实。B. 尤其是余压、不是还要风压控制吗?手 ...
自己理解哈哈哈,不过我的意思就是你这的A。 wangguichao66 发表于 2024-7-31 10:00
1、是否一定要在消控室内设置1台余压监控主机呢?
没有规范明确要求,但厂家的余压监控系统一般都有这么个 ...
文中,“CO监控和联动内容和消防没有关系”,存疑。
那么,CO2气体呢,也和消防没有关系吗?在日常运维中,将低浓度CO和CO2等有毒有害气体的管理、划归到暖通,是合理的。同时、消防系统也要监控CO和CO2.
打个比方,公安和国安对某些犯罪行为,都管。
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-31 11:30 编辑
yeesun 发表于 2024-7-31 11:17
文中,“CO监控和联动内容和消防没有关系”,存疑。
那么,CO2气体呢,也和消防没有关系吗?在日常运维 ...
公安和国安也有职能划分好不好?
探讨技术问题用行政的事项作类比,
有点简单问题复杂化,只能越描越黑,不建议这样干。{:1_491:} 山川故鲤 发表于 2024-7-31 10:04
余压监控一般需要在消控室设置主机。我这儿有一套原理图(仅供参考)。
十分感谢。{:1_452:} wangguichao66 发表于 2024-7-31 10:00
1、是否一定要在消控室内设置1台余压监控主机呢?
没有规范明确要求,但厂家的余压监控系统一般都有这么个 ...
感谢回复,后面在图集15K606最后的技术资料里面找到了相关产品资料。第一个是荣夏科技的,需要在消控室设置余压监控主机,一个是北京首控的,信号直接接入了消防电源监控主机里面。 ShadowShinyui 发表于 2024-7-31 09:57
这俩玩意一般都是放对应机房
FAS只监不控
是的,我以前也是这么做的,余压和一氧化碳监控系统只在风机房内设置相应的控制器,但是遇到了施工单位说这两个系统都还有个主机,是不是放消控室里面。 本帖最后由 yeesun 于 2024-8-11 22:49 编辑
yeesun 发表于 2024-7-31 11:17
文中,“CO监控和联动内容和消防没有关系”,存疑。
那么,CO2气体呢,也和消防没有关系吗?在日常运维 ...
CO与CO2跟消防没关系