轻云舟 发表于 2024-7-31 08:54:32

请教下电流互感器的工作原理

各位老师好,我想请教下电流互感器的工作原理。我理解的电流互感器本质是一个小型的升压降流变压器。
1.为什么电流互感器不能开路呢,说是一旦开路,铁芯内磁通饱和,二次绕组感应电压会很高,可是变压器开路都没有问题,当然我接触的都是降压变压器,工作中的升压变压器都不能开路吗?
2.电流互感器的输出电压为什么不高,对于一个100/5A的低压互感器为例,电流减小为原来的1/20,电压应该是升高20倍才对,可实际中输出电压并不高,请问这是为什么?
谢谢!

lylvice 发表于 2024-7-31 10:12:54

我第一反应就是电流互感器一般用在大电流地方如果变比100,开路电压太大绝缘受不住。

雷风zy 发表于 2024-7-31 10:37:13

1.我记得,开路会导致铁芯过热,
2.这个不是功率乘,而是要看匝数变比的,I1*N1=I2*N2

dqaq 发表于 2024-7-31 10:39:31

       1、铁心截面是按一、二次绕组磁通相互冲抵确定的,二次开路,失去了二次绕组对磁通的冲抵作用,只有一次绕组励磁,铁心磁密大增,进入非线性区,各种问题由此而来。如果铁心截面积做得很大,问题就小得多。
       如果还不好想,可将CT二次绕组看成电流源,与电压源不能短路对偶,电流源不能开路,否则电压无穷大。

myface 发表于 2024-7-31 10:42:40

本帖最后由 myface 于 2024-7-31 10:44 编辑

你这么想,二次侧电流是一定的,负载阻值极小,电压就不可能大。但开路了,电压反而上来了。

互感器啊变压器啊,本质上是能量的传递。常规的变压器一次侧损耗极小的,相当于都传到负载上了,而且输入的功率其实是取决于输出的功率。相当于二次侧的输出决定一次侧的输入。

dqaq 发表于 2024-7-31 10:44:43

       2、CT相当于变比很大的升压变压器,那二次电压为什么不高呢?关键是被升的电压本身就非常低,低到基本可忽略。
       电网升压变压器,被升的电压是电源相/线电压。但CT一次绕组是串接在某相导体上的,且一般只有半匝或一、两匝,一次绕组上电压,基本相当于小鸟站在电线上两脚之间的电压。升压,就是升的这个压,而不是相/线电压。

dqaq 发表于 2024-7-31 11:01:40

二次回路电压低还有个原因,是二次绕组阻抗很大,理论上电流源内阻无穷大。所以本来就不大的那点升压得到的电压,又在绕组内阻抗上损失掉了。

wangguichao66 发表于 2024-7-31 11:24:38

lylvice 发表于 2024-7-31 10:12
我第一反应就是电流互感器一般用在大电流地方如果变比100,开路电压太大绝缘受不住。 ...
看看这个视频
书上说电流互感器不能开路,真的不能开路吗https://tv.360kan.com/player?id= ... ohe-short_video-new
实际上CT电源一次侧电压很小(接近于0,只是穿过电流互感器这一段导线的电压降),即使CT是1:100的变比,二次侧也不会有多高电压。

轻云舟 发表于 2024-7-31 11:54:06

感谢以上所有老师的回复,电压的事我明白了,我开始误以为加在一次侧的电压是220V了,原来只是一小段电线的电压。

轻云舟 发表于 2024-7-31 12:34:04

dqaq 发表于 2024-7-31 10:39
1、铁心截面是按一、二次绕组磁通相互冲抵确定的,二次开路,失去了二次绕组对磁通的冲抵作用,只有 ...

谢谢老师,您的意思是变压器之所以能开路,就是因为铁芯面积足够大对吗?如果变压器的铁芯面积也很小的话,二次开变压器也会烧掉对吧

yeesun 发表于 2024-7-31 12:37:45

wangguichao66 发表于 2024-7-31 11:24
看看这个视频
书上说电流互感器不能开路,真的不能开路吗https://tv.360kan.com/player?id= ... ohe-sho ...

建议看看这个测试视频:

https://www.bilibili.com/video/BV1Tj411u7vu/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=c89753fbbb88c6b3c3e15cf3fcad7412

电压波形产生畸变,电压峰值非常高。
而用万用表测量的 是有效值,很低。









dqaq 发表于 2024-7-31 15:08:14

轻云舟 发表于 2024-7-31 12:34
谢谢老师,您的意思是变压器之所以能开路,就是因为铁芯面积足够大对吗?如果变压器的铁芯面积也很小的话 ...

大致可以这样理解。单根导线穿钢管,就相当于CT二次绕组开路。
页: [1]
查看完整版本: 请教下电流互感器的工作原理