如题,有个项目为地上6地下1层的办公楼,确定为三级负荷,消防水泵房的备用照明该如何设置,其他房间的非消防备用照明又该如何设置。 带蓄电池 yzwyzw 发表于 2024-7-29 19:52带蓄电池
灯具带蓄电池,然后配电箱是否需要专用配电回路 三级负荷的泵房照明我遇到过,首先泵房的动力箱双路进线,分别引自变压器(主)和变压器不同母线测(备),然后照明从这个箱子引就行了 普通照明与备用照明负荷等级一致时,普通灯具兼做备用照明是规范允许的,既然备用照明是三级负荷,那就没必要做其他措施。也没必要设置蓄电池,设置蓄电池是按二级负荷供电。 消防设备供电为三级负荷时,不要求采用双电源末端切换供电方式,应采用专用回路供电。具体按照《火通规》第 10.1.5 条、第 10.1.6 条以及《民标》第 13.7.4 条第 5 款执行。 gucheng 发表于 2024-7-31 10:48
消防设备供电为三级负荷时,不要求采用双电源末端切换供电方式,应采用专用回路供电。具体按照《火通规》第 ...
感谢回复解惑 灯具带蓄电池,然后配电箱是否需要专用配电回路