结构加固如何接地

厂房内部加建一层平台放设备,结构进行了加固,如图:
A轴新增柱与筏板
B轴、C轴新增独立基础
是否需要新旧基础连接?如何实现呢?还是把新增的基础部分作为独立接地设计,新增设引下线与总电位端子板。原有设计的引下线是能满足防雷需求的,也已设置接地装置。

树欲静而风不止 发表于 2024-7-26 16:49:55

建议连在一起,防止跨步电压,GB51348第11。7.7

树欲静而风不止 发表于 2024-7-26 16:54:09

原来的柱子应该是连在一起的,找找看哪根预留了扁铁

心淡 发表于 2024-7-26 17:03:23

树欲静而风不止 发表于 2024-7-26 16:54
原来的柱子应该是连在一起的,找找看哪根预留了扁铁

感谢树总的解答,那如果测试接地电阻满足要求的话是不是就不用增设人工接地极了?

树欲静而风不止 发表于 2024-7-29 08:50:07

心淡 发表于 2024-7-26 17:03
感谢树总的解答,那如果测试接地电阻满足要求的话是不是就不用增设人工接地极了? ...

是的