地下车库排污泵
地下车库排污按消防负荷走的,接到水泵的电缆按消防电缆走了,那采用NH-JHS这种电缆吗,有厂家生产吗。好像没有这种电缆 树欲静而风不止 发表于 2024-7-24 15:16
好像没有这种电缆
那采用JHS电缆不是违规了,你们都是采用什么电缆。 JHS是防水电缆,在水里泡着,无所谓,主要是进配电箱(控制箱)的电缆要耐火
电气设计通常只负责供电到潜污泵控制箱这里,
这一段是不用JHS电缆的,
JHS电缆只是末端接泵用的,
防不防火已经不重要了(那种爱较真的审查师不在探讨范围内),
再说你控制箱也不防火,
光电缆防火有何用? 就是地面上到控制箱的这一段。
你们都是用的什么电缆。 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-24 15:35 编辑
huohai 发表于 2024-7-24 15:28
就是地面上到控制箱的这一段。
你们都是用的什么电缆。
地面上到控制箱--是指潜污泵末端接线这一段吧?
难道这段电缆还要分成两段,水面以上或者地面以上这段还要考虑防火?{:1_491:}
wangguichao66 发表于 2024-7-24 15:30
难道这段电缆还要考虑防水不成?
从控制箱到水泵,这是一段电缆。 wangguichao66 发表于 2024-7-24 15:22
电气设计通常只负责供电到潜污泵控制箱这里,
这一段是不用JHS电缆的,
JHS电缆只是末端接泵用的,
你们施工图上,都是直接写的JHS电缆吗 如果想避免特别较劲的图审,你就写水泵自带电缆
页:
[1]