沧海LSC 发表于 2024-7-18 10:57:53

柔性矿物绝缘电缆是否必要选用带绝缘护套的?

柔性矿物绝缘电缆RTTZ和RTTYZ的区别是RTTYZ的铜压纹护套的外面还有一层塑料绝缘护套?我的问题是什么情况下选用裸铜护套的RTTZ,什么情况下选用外层有塑料绝缘的RTTYZ? 有人说裸铜护套不能与钢支架或钢梯架直接接触,这种情况下应采用带塑料绝缘的RTTYZ,这种说明不知是否正确,其原因是什么?

zhouke 发表于 2024-7-18 13:15:27

裸铜护套与钢支架或钢梯架直接接触会产生电化学腐蚀。

沧海LSC 发表于 2024-7-18 15:50:42

zhouke 发表于 2024-7-18 13:15
裸铜护套与钢支架或钢梯架直接接触会产生电化学腐蚀。

如果是室内干燥场所,电化学腐蚀的影响应该不明显。

zhouke 发表于 2024-7-20 12:58:09

沧海LSC 发表于 2024-7-18 15:50
如果是室内干燥场所,电化学腐蚀的影响应该不明显。

室内干燥场所可以不考虑电化学腐蚀的影响。无挤塑外护套矿物绝缘电缆敷设于人体易触及的的部位,电缆与伸臂范围内的金属物体需要做辅助等电位联结。带绝缘护套不需做辅助等电位联结,方便施工。

小土豆啊 发表于 2024-7-22 17:09:42

6666666666666

xuxizhong 发表于 2024-7-23 07:48:54

那么问题来了,250米超高层需要采用A的矿物绝缘电缆,有Y不满足,怎么固定。

wyuh12 发表于 2024-7-24 15:42:16

带护套的一般满足不了燃烧性能A级,是否就满足不了建火规的10.1.10条“矿物绝缘类不燃性电缆”了?