ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 14:49:00

如何理解《火规》4.8.1和4.8.8

4.8.1 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
4.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
规范这两条中的“全楼”到底如何理解?一直搞不清楚,请各位大佬指教!

ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 14:51:31

图示给出的3种形式,怎么理解?

ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 14:54:50

比如一个住宅小区10个楼座+地下车库,每个楼座都通过消防电梯通往地下车库,车库内又划分多个防火分区,这类项目,如果地下车库某个防火分区消防联动,声光和消防广播如何响?1、地下车库全响;2、地下车库全响+地上所有住宅全响;3、其它

dqaq 发表于 2024-7-15 14:56:31

很明确啊。疑惑在哪里?

dqaq 发表于 2024-7-15 14:58:34

形式III政府办公楼群最常见,尤其是县级政府。

dqaq 发表于 2024-7-15 15:03:03

本帖最后由 dqaq 于 2024-7-15 15:04 编辑

ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 14:54
比如一个住宅小区10个楼座+地下车库,每个楼座都通过消防电梯通往地下车库,车库内又划分多个防火分区,这 ...
如果地下每个防火分区正对应地上一栋住宅,按形式III;对应两栋或以上,各防火分区按形式III,每防火分区内按形式II。

hbsjzsjy 发表于 2024-7-15 16:02:10

ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 14:54
比如一个住宅小区10个楼座+地下车库,每个楼座都通过消防电梯通往地下车库,车库内又划分多个防火分区,这 ...

个人认为,通常住宅单体地下室为单独防火分区,如果地下车库某个防火分区消防联动,声光和消防广播应为地下车库全响,与住宅单体无关。

ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 16:12:43

非常感谢!

ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 16:14:50

这是一个住宅地下车库的防火分区划分图,比如在防火分区3内消防联动,声光和广播是哪几个楼和防火分区响呢?

dqaq 发表于 2024-7-15 16:31:13

本帖最后由 dqaq 于 2024-7-15 16:35 编辑

ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 16:14
这是一个住宅地下车库的防火分区划分图,比如在防火分区3内消防联动,声光和广播是哪几个楼和防火分区响呢 ...
防火分区3疏散要通过IV、VI栋,所以这两栋加防火分区3应该是全楼。

补充:看漏了。V栋也要算进去。

雷风zy 发表于 2024-7-16 09:57:22

但是,如果某项目,本来不需要上火灾报警,但是某一层有比如防排烟风机需要联动设备,上了火灾报警系统。这样是这一层做消防广播,还是整栋楼都要上呢?