请教GB50055这两条电动机反转的强条如何执行或设计?

规范和如图,一般很少做正反转的电机,碰到个压缩机盘车电机,需要正反转,想请教正常的正反转互锁能满足规范强条要求吗,搜资料也没找到这个防止措施是什么,请教各位老师

糖豆粑粑 发表于 2024-7-13 10:43:05

又了解了下压缩机盘车正常工序就是要正转反转,不会有危险,那可以不卡规范这两条了,这两条感觉是针对电动扶梯、旋转门的

wangguichao66 发表于 2024-7-13 12:57:35

建筑电气设计都是针对成品设备供电,
存在这种风险的设备自身会考虑这些要求的,
就像自动扶梯的逆转保护装置,
通常不用我们考虑。

zhouke 发表于 2024-7-13 13:42:16

只需在配电系统图中注明控制要求。