二级负荷,只有应急照明,可以采用EPS加自带蓄电池的应急灯吗?
二级负荷,只有应急照明,可以采用EPS加自带蓄电池的应急灯吗?可以,EPS也属于备用电源。 其实单独自带电池的灯就算二级负荷了,单独集中电源也算二级负荷了。现在规范弄得大家都不知道怎么设计了。 民用建筑电气设计标准GB 51348-2019
13.7.15 消防应急照明电源供电应符合下列规定:
1 疏散照明应由主电源和蓄电池组供电,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给,蓄电池组 (EPS)可分区集中设置,也可分散附设于灯具内; 1疏散照明应由主电源和蓄电池组供电,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给
我就是一路电源,所以想用EPS代替双电源自动转换后的电源。 本帖最后由 psfans 于 2024-7-14 13:27 编辑
疏散照明应由主电源和蓄电池组供电;
主电源(采用一路市电+EPS经过ATS后供电);
灯具再外加蓄电池;
这样就满足了吧。
满足了,灯具自带的蓄电池是无论三级二级都是需要的 应根据应急照明系统的类型确定其供电方式。集中控制型由消防电源供电;非集中控制型由普通照明配电箱供电。