彭0.0 发表于 2024-8-6 18:01:33

楼主好,现有标准设置可燃气体及有毒气体探测的,系统设计都要符合 GB/T 50493-2019的规定,其3.0.3可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警;这个控制室和消控室不是一个东西,是自控上专用的,没有控制室或消控室就放在有人值班的房间就妥了。我们做的化工企业探头都设置的是带声光报警的。

彭0.0 发表于 2024-8-6 18:04:06

zhangzihao 发表于 2024-8-5 15:16
请问老师,是否可以参考系统图的画法,最近第一次做有毒气体检测的相关项目 ...

那个系统图更简易,相比火自报来说

zhangzihao 发表于 2024-8-7 11:01:51

彭0.0 发表于 2024-8-6 18:04
那个系统图更简易,相比火自报来说

主要不知道设置的位置和系统图的画法{:1_470:}

观主 发表于 2024-9-4 09:44:57

石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493-20193.0.3 国内石化企业的气防控制部门常与其他生产管理部门合建,如与消防站合建,故有毒气体第二级报警信号常和可燃气体第二级报警信号一起送至消防(气防)部门。火灾自动报警系统设计规范 GB50116-20133.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。5.2.11 下列场所宜选择可燃气体探测器:
    1 使用可燃气体的场所。
    2 燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所。
    3 其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所。如果选用可燃气体探测器作为火灾探测器,需要将可燃气体第二级报警信号和气体报警控制器故障信号传送至火灾报警控制器。你这项目只有有毒气体,没必要把信号传到火灾报警控制器。
页: 1 [2]
查看完整版本: 在园区有可燃、有毒气体检测的情况下是否必须有消防控制室?