双电源高压接线
本帖最后由 黑色幽默 于 2024-7-4 17:54 编辑高压部分有带联络的,有不带联络的,有单计量的,有双计量的。都有什么区别,都能用作二级或者三级负荷吗?
前俩冷备用后面可以热备用。其他没啥区别 带不带联络,问供电局 你这几种接线二级或者三级负荷都能满足 带不带联络,看当地做法 双电源切换的,每时每刻都有一路高压进线是空着的,不纯纯的浪费高可靠容量费吗?给供电局送钱,供电局高兴的不得了~ 第一种做法只在建筑设计单位的图纸上有见过,真有项目是这么实施的嘛? 前两张图是双电源单母线接线。第三张是双电源单母线分段接线,可靠性上高出前两种一个等级,可满足一级用户要求。三种都满足二、三级用户。
第一种将电源备供进线改为主供出线,就是单母线环网单元。但须取消两断路器的闭锁。
页: