月村_ 发表于 2024-7-4 16:48:39

遇到个甲方说用电都改到发电机,想知道怎么办

遇到个甲方说做酒店想不断电(就是除了天灾人祸外,检修的时候也不想断电),所以要全部用电改到发电机,想知道怎么办{:1_484:}

waaanaga 发表于 2024-7-5 10:15:16

意思切换吧,市电在线的话,还是用柴发是不是资金吃不消?他也不是所有用电负荷考虑切换吧。

wangguichao66 发表于 2024-7-5 10:30:27

发电机和变压器低压切换不难实现吧?
不知道楼主担心哪方面的问题。
可以参考一下数据中心的配电方案。

x01oct 发表于 2024-7-5 10:41:19

那就柴发选大一些,然后直接接在主开关后面,按3#说的,参考数据中心方案。

让甲方去找当地供油部门签供油协议

dqaq 发表于 2024-7-5 10:51:44

油量过大,消防很难通过。早年做过一商场,远大直燃空调,需设储油罐和罐车加油结合器,直接让消防毙了。
工厂或许可以。

nicebin 发表于 2024-7-5 17:22:38

先按照发电机容量和供电持续时间算柴油储备量,这个量不会小。其次,就是考虑油池的放置问题。储备油池不是老板说了算的,得上消防局报批。

lylvice 发表于 2024-7-5 17:40:59

柴油发电,备用,UPS过渡,大概能实现无缝衔接不断电

风倾倾 发表于 2024-7-7 12:05:44

{:1_491:}全接入柴发实现简单,但是需要的面积和柴发数量肯定一堆储油小间{:1_473:}确定消防能过,严格卡规范的话我们现在常用破招的多个小储油间是有问题的。

风倾倾 发表于 2024-7-7 12:06:56

风倾倾 发表于 2024-7-7 12:05
全接入柴发实现简单,但是需要的面积和柴发数量肯定一堆储油小间确定消防能过,严格卡规范的话我们现在常用 ...

数据中心可以过,酒店还真不一定。

不代表 发表于 2024-7-8 10:20:59

甲方一开始都是大嘴巴叫叫的,懂又不懂,厉害关系一说后面就就不搞了

qiu!4455 发表于 2024-7-8 11:27:16

不能提高两路市电吗?