13222735088 发表于 2024-7-2 09:01:11

请问一下关于靠墙安装的低压柜的知识。

最近看到现场有安装一些低压柜,直接靠墙安装,不满足开门和背后间距要求,我查了一下,规范要求是可以靠墙安装,但想咨询一下,哪些是算免维护可靠墙安装的低压柜呢,是现场动力箱那种吗?如果在变配电间供电的,是否有相应可靠墙安装的低压柜产品呢(GGD、MNS、GCS、GCK)这种的。





daguang816 发表于 2024-7-2 15:52:12

GGD固定式可以靠墙安装

13222735088 发表于 2024-7-2 16:25:11

GGD设计时也会考虑柜后留0.8m距离吧

yangp6600 发表于 2024-7-24 11:34:16

柜后如果免维护不开门,可以靠墙布置,另50054上柜后与墙净距应大于50mm(考虑散热)