Link 发表于 2024-7-1 18:53:12

低压柜主母排能变径吗?

如题,有一个客户原有低压柜主母排5000A,新增低压柜希望用2000A的母排与原有接驳,可行吗

ShadowShinyui 发表于 2024-7-2 10:38:14

中间得加个断路器面积变太大了直接连有点危险

dqaq 发表于 2024-7-2 10:46:39

可行,但需校核验证。
配电设备内的导体,载流量变化处可以不设过电流保护,直连没问题。但要考虑短路动、热稳定性问题。直接用开关柜参数校核即可,不涉及母线截面积、尺寸、支撑间距等参数,前提是母线为开关柜成套配置。

Link 发表于 2024-7-2 17:32:14

ShadowShinyui 发表于 2024-7-2 10:38
中间得加个断路器面积变太大了直接连有点危险

加不了断路器   后面带了部分消防负荷{:5_139:}

Link 发表于 2024-7-2 17:41:07

dqaq 发表于 2024-7-2 10:46
可行,但需校核验证。
配电设备内的导体,载流量变化处可以不设过电流保护,直连没问题。但要考虑短路动、 ...

只要校核短路动热稳定就行了嘛,主要我也没做过这么大变径的

树欲静而风不止 发表于 2024-7-3 10:38:11

母线所带负荷过载怎么办,断路器保护不了

nicebin 发表于 2024-7-3 18:18:59

本帖最后由 nicebin 于 2024-7-3 18:25 编辑

假如说,你这2000的母排上由于特殊原因,流过3000的正常工作电流,此时你要让母排进线断路器的过负荷保护动作,还是不动作?

dqaq 发表于 2024-7-3 22:58:35

nicebin 发表于 2024-7-3 18:18
假如说,你这2000的母排上由于特殊原因,流过3000的正常工作电流,此时你要让母排进线断路器的过负荷保护动 ...

      配电装置内部可以不考虑这种情况,配电系统才必须考虑。比如,每柜的垂直母排就比水平母排小得多,且属分支,但并不设保护。
      所以复核载流量的最保守做法是:单柜:各单元低断长延时脱扣器动作值之和,不大于垂直母线载流量;多柜:各柜垂直母排载流量之和,不大于水平母排载流量。当然,这样做会过于保守,一般还是按计算电流来考虑。但增加柜子又降低截面的情况,照此复核都能过,则大可放心。

ShadowShinyui 发表于 2024-7-4 13:46:12

Link 发表于 2024-7-2 17:32
加不了断路器   后面带了部分消防负荷

有消防负荷有啥关系