设备支架是否必须设置断接卡?
在《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016 的4.6.1条中,第3款要求构筑物上的防雷设施接地线,应设置断接卡。请问,此处为何必须设置断接卡,其所谓的构筑物指的是哪些情况,是否所有非建筑物的构件都算构筑物? 这跟设备支架有什么关系? 设断接卡,是在2根以上引下线情况下,避免测试中出现非期望接地路径所必须。 dqaq 发表于 2024-6-28 16:46
这跟设备支架有什么关系?
就是说设备支架是否属于构筑物,接地是否可以直接焊接。而不设置断接卡? whitepigeon 发表于 2024-6-28 18:42
就是说设备支架是否属于构筑物,接地是否可以直接焊接。而不设置断接卡? ...
那这是两个问题。设备支架这个问题不清楚具体情况,但断接卡并不只是针对构筑物防雷系统而言的,是一种具有普遍性的措施。只要有2根以上的人工引下线,为避免接地测试误判,都应设断接卡。如果设备支架本身是金属,本身就做自然接闪器和引下线,那不需要也没法设断接卡。