mofei0312
发表于 2024-8-21 13:44:10
不同意这种观点,不对的或者语意不详等等问题的,为什么不能说,尤其是针对规范,尤其是这里,本来就是讨论的地方,有理有据的怎么就不能指出来了,有错不改还成了指出错误的人的问题了?
不需要做这个广播功率放大器,放什么一层呢,就像你这栋建筑不用做火灾报警,你需要满足火灾报警规范的要求吗
?_446231510
发表于 2024-8-21 13:51:51
mofei0312 发表于 2024-8-21 13:44
不同意这种观点,不对的或者语意不详等等问题的,为什么不能说,尤其是针对规范,尤其是这里,本来就是讨论 ...
你说这个问题,我想到一条规范:
8.4.2 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。
建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。
建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。
高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。
不设火灾报警的住宅建筑,是否需要执行文字加粗的条文。
dqaq
发表于 2024-8-21 15:21:59
多栋单体的住宅小区,消防控制中心集中广播功放方案根本就是错的。某栋单体失火,或车库、会所失火,其他各栋播放与不播放,或播放的内容都有各种不同情况。所以每栋的这个东西,应该是带功放功能的播控器。
D800-1~8
发表于 2024-8-21 18:44:29
是不是需要设置时,才设置在门厅
不需要设置时候呢,那就不装吧
mofei0312
发表于 2024-8-22 08:51:08
?_446231510 发表于 2024-8-21 13:51
你说这个问题,我想到一条规范:
8.4.2 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。
建筑高 ...
这个好像没有什么疑义,前提是高层住宅,本来就是要做火灾报警
?_446231510
发表于 2024-8-22 08:56:38
mofei0312 发表于 2024-8-22 08:51
这个好像没有什么疑义,前提是高层住宅,本来就是要做火灾报警
建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。
规范说的是 不大于54m高层住宅建筑,公共部位宜设置火灾自动报警你系统,并不是强制要求。反倒下面的“具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播”是应字条文。
mofei0312
发表于 2024-8-22 11:22:32
宜也是要做,二类高层住宅要做火灾报警系统。
?_446231510
发表于 2024-8-22 14:04:04
mofei0312 发表于 2024-8-22 11:22
宜也是要做,二类高层住宅要做火灾报警系统。
宜不是必须做,消防条文只有强制性条文和应字条文必须严格执行,宜字条文没有强制性。
x01oct
发表于 2024-8-22 15:22:39
liuiping 发表于 2024-8-21 10:30
广播功率放大器有操作的功能吗?规范条纹解释说是 消防员在一楼要组织疏散,这不是扯淡了 ...
详见32#楼和36#楼 {:1_491:}
x01oct
发表于 2024-8-22 15:29:50
dqaq 发表于 2024-8-21 15:21
多栋单体的住宅小区,消防控制中心集中广播功放方案根本就是错的。某栋单体失火,或车库、会所失火,其他各 ...
消防区域控制器可以接入多个消防广播功放,也可以控制多路输出。
所以我感觉集中设也问题不大
wangguichao66
发表于 2024-8-22 15:39:34
楼上说得对。
GB50116-4.8.10:在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音。
dqaq
发表于 2024-8-22 15:59:21
x01oct 发表于 2024-8-22 15:29
消防区域控制器可以接入多个消防广播功放,也可以控制多路输出。
所以我感觉集中设也问题不大 ...
不知道有这种功放,知识落后了。如果这样,集中攻放也行。
但山东那个解答,还是觉得有问题。音频功率放大器,是电流放大器,还没见过有中继接力的;只有音频信号放大器,作为电压放大器,才可以中继接力。
x01oct
发表于 2024-8-23 10:22:55
dqaq 发表于 2024-8-22 15:59
不知道有这种功放,知识落后了。如果这样,集中攻放也行。
但山东那个解答,还是觉得有问题。音频功率放 ...
我找了个利达的样本
不是功放,是区域控制盘。
前面系统介绍时,说消防应急广播系统由功率放大器、区域控制盘和系统电源三部分组成
就是没找到是不是可以播放不同的内容。但是控制是否播放,肯定是可以的。
设备遵循GB16806-2006标准及第一号修改单
我去看了一下,也没有找到播放不同消防广播内容的要求。
山川故鲤
发表于 2024-8-28 14:50:06
mofei0312 发表于 2024-8-21 13:44
不同意这种观点,不对的或者语意不详等等问题的,为什么不能说,尤其是针对规范,尤其是这里,本来就是讨论 ...
不知道你回复的是不是我,我先自己对号入座了。
大家都有言论自由,讨论当然可以。
我说的是个别人,完全是在输出情绪,要不就是在阴阳怪气。
http://www.mem.gov.cn/hd/gzly/hdhdly/
有啥意见可以去应急管理部网站提。比在这儿愤青(中)强一百倍。
mofei0312
发表于 2024-8-30 14:21:49
确实,能控制住情绪是最好的